只看楼主

22米高的办公楼,地上建筑面积12816㎡,没有设集中空调系统,地下建筑面积5570㎡,有设备间和混凝土检测间,地上不需要设喷淋,地下需不需要设喷淋?

22米高的办公楼,地上建筑面积12816㎡,没有设集中空调系统,地下建筑面积5570㎡,有设备间和混凝土检测间,地上不需要设喷淋,地下需不需要设喷淋?
QQ截图20170106105714.png

QQ截图20170111105700.png


QQ截图20170106105714.png


QQ截图20170111105700.png

免费打赏
为我们自己的
2017年01月11日 13:28:13
2楼
我认为不需要设,理由是建规8.3.4
回复
给排水设计佬
2017年01月12日 12:20:59
3楼
如果定性是办公楼就不用,如果是定为地下建筑的可能要
回复
lichangan1000
2017年01月12日 14:32:49
4楼
地下,防火分区是500㎡,早超了。
规范把多层、高层建筑地下室设不设漏掉了,剩下只有防火分区限制了。
回复
格子间小李
2017年01月12日 15:26:30
5楼
规范上确实没说要设。
回复
格子间小李
2017年01月12日 16:35:27
6楼
格子间小李 发表于 2017-1-12 15:26 规范上确实没说要设。;P 遇到规范没明确的地方都很纠结。
回复
xavi6
2017年01月17日 09:18:51
7楼
咨询当地消防或审图吧
回复
多米123
2017年01月17日 12:20:22
8楼
xavi6 发表于 2017-1-17 09:18 咨询当地消防或审图吧好的,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
回复
多米123
2017年01月17日 12:21:47
9楼
lichangan1000 发表于 2017-1-12 14:32 地下,防火分区是500㎡,早超了。规范把多层、高层建筑地下室设不设漏掉了,剩下只有防火分区限制了。是的,防火分区面积超了,这种没有明确的只能等消防审图看看啦!
回复
hunterhgh
2017年01月18日 08:59:18
10楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年01月18日 10:31:09
11楼
虽然规范上确实没说要设,但你按地下室划分防火分区至少需划分11个防火分区,你疏散怎么解决,最好还是设计自动喷水灭火系统。以减少设计疏散时的困难。