现在在做一个设计,地下一层车库,1、2层商场,3到26层住宅,两条市政提供常年水头40m。现在打算地下一层和1、2层商场的自喷系统直接接市政管网,用湿式自喷,不知能否可行。 按理说市政管网的压力是足够的,但是听别人说有喷头数量要求,又要两路供水。我这里大概一层都要50、60个喷头,两路供水应该不是大问题,主要是喷头数量那么多可行吗?求详细解答
只要水压和水量能满足要求且建筑面积不超过1000平方米,可以直接和市政管网连接。
回复
3楼
自喷系统可以跟市政管网直接相连吗?从来没想过啊。马克一下。
回复
4楼
ruanchuan 发表于 2017-1-13 12:07 只要水压和水量能满足要求且建筑面积不超过1000平方米,可以直接和市政管网连接。建筑面积是单层的建筑面积吗?
回复
5楼
格子间小李 发表于 2017-1-13 15:48 自喷系统可以跟市政管网直接相连吗?从来没想过啊。马克一下。我也不知道可不可以,所以来问一问大家有没有做过这样的工程
回复
6楼
《消规》10.1.8 市政给水管网直接向消防给水系统供水时,消防给水入户管的工作压力应根据市政供水公司确定值进行复核计算。按照这条规定,如果市政水压水量满足消防要求的话,是可以直接使用市政给水的。
回复
7楼
谢谢楼主分享。
回复
8楼
回复
9楼
路过,学习下。
回复
10楼
nzbf4hm 发表于 2017-1-27 10:51 只要水压和水量能满足要求且建筑面积不超过1000平方米,可以直接和市政管网连接。在规范里面有条文吗?
回复
11楼
确定供水方式,看看需不需要设消防水箱