刚开始结构时,除了一些视频学习参考外,规范和图集也应该看,要如何去更好的组合看。还是你们大学有别的好的学习方法。 梁配筋时,抗震构造措施不是说配筋率不超过2.5%吗,但我们用PKPM设计时,这里的配筋率一般控制在什么范围内。配筋时需要注意什么。还有就是抗扭筋是如何计算的还是按照PKPM给出的配就好。 柱配筋时,我们是主要参看轴压比吗。我只知道根据抗震等级不超过多少,那有合适的控制范围吗,还是应该参考哪些书籍规范去设计。
板配筋时,看了规范和图集,不知道是自己不够认真还是理解能力差,感觉不太了解。
刚开始学习的菜鸟,各位大神都是怎么过来的
![C~EH[)%MI4]{]N{H4QPX}IV.png](https://fd.co188.com/group1/M04/7C/80/rBBhH11EvsiAaTspAAAsuqPZfuA598.png)
2楼
多看看规范吧,这些问题规范中都能找到啊
回复
3楼
1 一般工作中pkpm控制在2.0%以下 在1.6%左右是最经济的
抗扭筋根据vt输出值以及构造要求综合考虑。PKPM自动给出的抗扭配筋一般没有问题,可以参考
2轴压比宜控制在轴压比限制0.05左右。比如限制是0.85 你控制在0.8以下 。根据经验。卡着轴压比控制截面,计算配筋非常大,不经济。
3 板的构造是几乎是所有混凝土构件中构造最简单的了。
板底钢筋抵抗正弯矩 通长布置。板面钢筋抵抗负弯矩钢筋支座处布置。不需要考虑抗剪 抗扭只有抗弯。
不知道楼主为何会在楼板上纠结。
熟能生巧,多看书 多百度 多问人。
当然如果想学习轻松一点 感兴趣 参加我的培训课程。
回复
4楼
谢谢楼主分享!
回复
5楼
实践出真知啊,呵呵,经验很重要,开始就是看别的项目图纸和情况,多学,然后开始自己真正设计
回复