希望有经验的同仁们帮忙分析原因。多谢啦!
2楼
膜堵了呗,突然停机,浓水侧堵死,泄压泄的慢
回复
3楼
静静的小路 发表于 2017-1-19 14:22 膜堵了呗,突然停机,浓水侧堵死,泄压泄的慢目前膜是有点污染,产水量有点下降,但浓水侧没有堵死啊,浓水流量计流量和以前一样大。新膜刚装上没多久,就出现过水锤。
回复
5楼
正常停机没出现,那可能是软起动器控制没设置,正常开机时软起或软停,但超压停机没有软停吧?
回复
6楼
一楼泵浦是否有逆止阀?
回复
7楼
是不是增压泵和高压泵的停机时间差引起的?
回复
8楼
mrchen87 发表于 2017-2-8 09:51 一楼泵浦是否有逆止阀?有的。所有泵都有逆止阀
回复
9楼
easyday16 发表于 2017-2-8 13:08 有的。所有泵都有逆止阀检查下止回阀和安保过滤器是否有问题。如果高压泵骤停,出口止回阀无法关断,有可能会造成管路冲击。
回复
10楼
估计超压报警时增压泵和高压泵同时停止,停止前管道中水流速较大,急停易引发水锤。建议修改程序,报警后先停高压泵,10s后停增压泵。
回复
11楼
除了泵的出口要装止回阀,还要考虑下程序问题,高压报警停高压泵,增压泵得延时停。至于高压报警估计是膜污堵了,重新设置报警压力或者化学清洗。
回复
12楼
请问最后是什么原因吗?我也遇到这个问题了,谢谢