基槽开挖后把预应力桩弄断了··距桩顶5米多断桩求处理方案头疼
米兰的梦魇
2017年01月13日 11:18:22
来自于地基基础
只看楼主

基础形式是300A预制混凝土桩,在打桩完成后做桩基检测,切桩后做小应变。具体原因不清楚边角处下雨塌方,或者机械操作问题,导致3根桩距桩顶5米处断桩,桩基检测的说这3根桩不能用。现在基坑已经开挖了,不可能再重新静压桩补了。现场地质资料:1层回填土1米左右,2层淤泥质黏土遇水流动性大厚度3米左右,3层全风化厚度4-5米,4层强风化。工程项目是小学5层框架,这2个柱的极限荷载是1100kn,现在自己想的方案是做基坑支护,把流动土先清理,然后用人工挖孔桩。现在在这求助各位大神有木有更好的方案。

2017年03月09日 17:03:16
2楼
舒服撒范德萨发沙发是否第三方第三方胜多负少
回复
xixitantian
2017年04月12日 16:38:25
3楼
一是采用人工挖孔桩,二是可以考虑将此桩基承台直接做到断桩础,承台做大做强一点,将相应位置底层柱伸下来(伸下来这部分截面应加大,最好能保证刚度为地上柱2倍左右)