地下室合用前室,楼梯间加压取风井与地下室补风取风井能合用吗?
地下室合用前室,楼梯间加压取风井与地下室补风取风井能合用吗?
2楼
现在是审图的说不允许加压井与补风井合用,但查不到规范上的条文规定.
回复
3楼
icicco7 发表于 2017-1-19 11:35 现在是审图的说不允许加压井与补风井合用,但查不到规范上的条文规定.不需要规范条文规定,加压送风和地下室补风本来就不应该合用风井。加压送风井是用风井抽取室外空气压入风井,而地下室补风是从补风井抽取空气送入室内。合用风井等于地下室补风抽走了一部分加压送风量,加压送风系统就不能保证防烟效果了。
尘飞湮灭:井道的面积同时满足加压风量和补风量,为什么不可以呢
回复
4楼
我觉得楼主显然不是这个意思。如果是加压机房里的补风井呢?
回复
5楼
vk3001h 发表于 2017-1-19 17:06 不需要规范条文规定,加压送风和地下室补风本来就不应该合用风井。加压送风井是用风井抽取室外空气压入风 …合用风井够大,能够满足地下室与前室的同时补风的风量就可以了,为什么会影响排烟效果呢?
回复
6楼
可以在合用的风井里加隔墙的。
相当于功能相近的管道井并列在一起。
回复
7楼
小虎爸 发表于 2017-1-19 20:07 合用风井够大,能够满足地下室与前室的同时补风的风量就可以了,为什么会影响排烟效果呢?我说的是影响防烟效果,没提排烟。
回复
8楼
按并联风机考虑。
回复
9楼
icicco7 发表于 2017-1-19 11:35 现在是审图的说不允许加压井与补风井合用,但查不到规范上的条文规定.地上与地下楼梯间都不允许共用,风井怎么可能允许共用呢?
回复
10楼
回复
12楼
回复一下,赚点土木币
回复