关于地下室自然排烟问题,急求!
hoyle775577
2017年01月20日 10:09:28
来自于通风排烟
只看楼主

本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点

本人遇到一个1万平方左右的地下室,甲方要求做自然排烟,是不是满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。急求各位大神指点
免费打赏
fenglian1973
2017年01月20日 15:18:21
2楼
没这么简单吧。车库有坡道可以自然进风。
你地下室就算是自然排烟了,那补风通路如何保证?又如何保证进风和排烟不短路?
回复
fenglian1973
2017年01月20日 15:20:19
3楼
如果是单纯计算自然排烟口的面积,就可以安装二分之一室内净高以上,可开启外窗的净面积不小于房间面积的2%。至室内任意点水平折线距离和不大于30m
回复
小虎爸
2017年01月20日 20:05:26
4楼
fenglian1973 发表于 2017-1-20 15:18 没这么简单吧。车库有坡道可以自然进风。你地下室就算是自然排烟了,那补风通路如何保证?又如何保证进风 …很多项目都没考虑自然排烟的补风,但是我觉得您说得有道理,很想请教在地下室有多个防火分区时如何设置自然排烟的进风口
回复
ruanchuan
2017年01月22日 09:24:05
5楼
车库有坡道可以自然进风。你如果必须采用自然排烟可以做排烟竖井,不过比较浪费空间,每个排烟分区的面积如果是车库不超过2000平方米,否则不超过500平方米,但每个防烟分区都得设置排烟竖井,且竖井开口净面积不小于防烟分区面积的2%,如果是半地下室那就方便了,满足汽车库防火规范2%的排烟口面积,排烟口满足30米的保护半径即可。
回复
小虎爸
2017年01月22日 15:24:38
6楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-1-22 15:29 编辑 ruanchuan 发表于 2017-1-22 09:24 车库有坡道可以自然进风。你如果必须采用自然排烟可以做排烟竖井,不过比较浪费空间,每个排烟分区的面积如 …多谢回复,自然排烟的补风看来只能通过竖井,但这在很多项目中都不太可能做到
回复
ruanchuan
2017年01月22日 15:28:44
7楼
那你可以设置补风竖井,这样竖井就太多了。
回复
ruanchuan
2017年01月22日 15:44:12
8楼
小虎爸 发表于 2017-1-22 15:24 多谢回复,自然排烟的补风看来只能通过竖井,但这在很多项目中都不太可能做到建议还是做机械排烟好点。
回复
hoyle775577
2017年01月23日 09:10:14
9楼
ruanchuan 发表于 2017-1-22 15:44 建议还是做机械排烟好点。好的,谢谢
回复
hoyle775577
2017年01月23日 09:13:22
10楼
ruanchuan 发表于 2017-1-22 09:24 车库有坡道可以自然进风。你如果必须采用自然排烟可以做排烟竖井,不过比较浪费空间,每个排烟分区的面积如 …是的,每个排烟分区都要做,地上场地绿化丑死了
回复
cee9h0d
2017年01月23日 11:04:28
11楼
没这么简单吧。车库有坡道可以自然进风。 你地下室就算是自然排烟了,那补风通路如何保证?又如何保证进风和排烟不短路?