教学楼连廊结构风荷载如何取值计算
一天一千叶
2017年01月20日 13:55:25
只看楼主

请教下论坛里的各位大神,一般教学楼连廊结构风荷载如何取值计算?或者说在pkpm计算分析时水平风体型系数如何取值?一般封闭结构体型系数是1.3,但是教学楼的连廊结构一般都非封闭的,取1.3的体型系数明显就是大了,所以想请教下各位大神院里是如何考虑的?是否需要折减?

请教下论坛里的各位大神,一般教学楼连廊结构风荷载如何取值计算?或者说在pkpm计算分析时水平风体型系数如何取值?一般封闭结构体型系数是1.3,但是教学楼的连廊结构一般都非封闭的,取1.3的体型系数明显就是大了,所以想请教下各位大神院里是如何考虑的?是否需要折减?
免费打赏
林夕一梦
2017年01月20日 14:20:51
2楼
没搞明白你想问什么。教学楼,是高层还是多层?是钢结构还是混凝土结构?结构平面形式是什么样的?具体情况具体分析,还有一般封闭结构形式的体型系数是1.3是不合适的,是要根据规范选取和计算的。
回复
maku310
2017年01月20日 15:19:15
3楼
其实风荷载影响很小,学校连廊抗震构造措施的抗震等级要提高一级
回复
koubei9988
2017年01月20日 17:03:36
4楼

没搞明白你想问什么。教学楼,是高层还是多层?
回复
一天一千叶
2017年01月20日 19:33:16
5楼
林夕一梦 发表于 2017-1-20 14:20 没搞明白你想问什么。教学楼,是高层还是多层?是钢结构还是混凝土结构?结构平面形式是什么样的?具体情况 …本工程为一高职院校的教学楼,多层框架混凝土结构,共六层,层高3.9米,项目地为广东。教学楼之间的连廊结构与主体分开,在用pkpm计算时,基本风压为0.6kN/m2,水平风体型系数取1.3,算出来后梁柱配筋都很大,而且底部出现零应力区,但是这个连廊两侧只有护栏并未封闭的,这样算出的结果肯定是大了的,但又不知道该如何折减风荷载。那根据规范选取是如何选取呢?
回复
blessing
2017年01月21日 07:30:47
6楼
荷载规范中体型系数有一栏,看看
回复
结构小师傅
2017年01月22日 08:41:11
7楼
可以根据连廊透空率近似进行折减
回复
jszxwsw
2017年01月23日 08:10:49
9楼
那是必须的!
回复
一天一千叶
2017年01月23日 09:31:36
10楼
结构小师傅 发表于 2017-1-22 08:41 可以根据连廊透空率近似进行折减如何折减? 是透空面积/总面积x1.3吗?
回复
一天一千叶
2017年01月23日 09:32:11
11楼
blessing 发表于 2017-1-21 07:30 荷载规范中体型系数有一栏,看看哪一项呢?
回复
ruguoni
2017年01月23日 09:51:40
12楼
按理,学校 的连廊不会封闭,所以体形系数可以折减。
不过6层的单跨,本身就比较难算过。估计你减少风荷载也没什么用。
不如把连廊一分为二,连到各自的主楼上去,适当加大变形缝处的柱子。
回复

相关推荐

APP内打开