教学楼连廊结构风荷载如何取值计算
一天一千叶
2017年01月20日 13:55:25
只看楼主

请教下论坛里的各位大神,一般教学楼连廊结构风荷载如何取值计算?或者说在pkpm计算分析时水平风体型系数如何取值?一般封闭结构体型系数是1.3,但是教学楼的连廊结构一般都非封闭的,取1.3的体型系数明显就是大了,所以想请教下各位大神院里是如何考虑的?是否需要折减?

请教下论坛里的各位大神,一般教学楼连廊结构风荷载如何取值计算?或者说在pkpm计算分析时水平风体型系数如何取值?一般封闭结构体型系数是1.3,但是教学楼的连廊结构一般都非封闭的,取1.3的体型系数明显就是大了,所以想请教下各位大神院里是如何考虑的?是否需要折减?
免费打赏
筑砼者
2017年01月23日 09:59:17
13楼
6层是风控?
回复
wzp736
2017年01月23日 10:43:10
14楼
按实际的受荷面积和封闭面积 折减
回复
fzt4116
2017年01月23日 16:49:51
15楼
单跨结构 审图一般不好通过
回复
djhcszdh
2017年05月16日 10:03:33
16楼
楼主,这个问题解决没?我也遇到同样的问题,请教怎么解决的?多谢
回复
海洋哥
2017年05月17日 09:31:26
17楼
好好的资料,不错的学习了
回复
a1047986810
2017年10月24日 16:59:36
18楼
pkpm里面特殊风荷载里面可以设置折减系数哦
回复

相关推荐

APP内打开