一、高层住宅分类:






1.


板式中高层,高层住宅(


7-11F


),其中,


7-9


层为中高层住宅,


10


层及以上为高层住宅;




2.


板式高层住宅(


12-18F


);




3.18


层以上塔式住宅;










二、楼梯间及电梯数量分布:






1.


层数


7-11


层,电梯


1


部,开敞楼梯间


1


部;




2.


层数


12-18


层,至少


2


部电梯(其中


1


部为消防电梯),封闭楼梯间


1


部;




3.


层数


19


层及以上,至少


2


部电梯(其中


1


部为消防电梯),防烟楼梯间


2


部;










三、板式中高层、高层住宅(7-11F)






为方便研究,使不同形态的交通空间具有可比性,楼梯,电梯井,层高统一取低限值加一比较。




楼梯尺寸:开间


2600mm


,进深


5100mm


(开敞楼梯间一部);




层高


:2800mm


(共


16


步);




电梯井轴线尺寸


:2100


(宽)


X2200


(深);




以日立电梯载重


800kg


、速度为


1.5m/s


、井道尺寸


1850


(宽)


X2000


(深)为例(乘客电梯一部)。




五种常用楼梯间:






1.


对面式





1.png




面积:


交通空间面积


20~22


平方米;




采光和通风性:


楼梯,电梯均能直接采光;比较明亮;通风性较好;




入户门位置:


a.


入户门相对固定,只能开在纵墙上;


b.


入户后可利用套型的交通走道形成空间过渡;


c.


入户门易出现正对套型卫生间门的情况,应注意避让;




管井位置:


a.


靠两侧纵墙设置;


b.


检修空间和楼梯有一定冲突,检修时较不方便;


b.


突出的管井对户型布局有一定影响;


c.


美观性较差;




实例:





2.jpg




空间形态分析:


a.


楼梯休息平台、电梯等候和管井检修共用一个空间


,


交通空间集中,争取了进深,节约了面宽;


b.


公共空间集中,面积小,易造成使用干扰;


c.


电梯噪音对相邻南侧房间有一定的干扰;


d.


对户型北侧明餐明卫的设置有利;










综合评价:


a.


适用于经济型住宅,最为常用的布局形式;


b.


公用面积,面宽小;


c.


功能布局紧凑,对行为有一定的干扰;


d.


采光通风好;










2.


左右式





3.png




面积


:交通空间面积


26~28


平方米




采光和通风性:


楼梯间直接采光,比较明亮;候梯空间间接采光


,


效果相对较差;




入户门位置:


入户门设置灵活


,


在纵横墙均可设置


,


与管井位置互换;入户门向南开启时易形成玄关空间,较纵墙开门减少了两厅中部空间,缩短进深;




管井位置:


管井位置布置比较灵活,在纵横墙上均可布置;检修空间较大;




实例:






空间形态分析:





4.jpg




a.


楼梯、电梯有各自的等候空间,功能分区较为清晰;




b.


入户门远离电梯和楼梯间,干扰少;




c.


入户门向南侧开启时更有利于套型布置;




d.


适用于南侧大面宽或三开间以上的舒适型套型;










综合评价:






a.


适用于舒适型住宅;




b.


公用面积,面宽大;




c.


功能清晰,干扰少;




d.


采光通风较好;










3.


错位式





5.png




面积:


交通空间面积


20~22


平方米




采光和通风性:


楼梯、电梯、入户空间均能直接采光,比较明亮;平均采光,通风性较好;




入户门位置:


a.


入户门位置相对固定;


b.


入户后易形成玄关空间;


c.


户门过近,容易产生干扰;




管井位置:


管井靠一侧设计;检修空间大小合理。




实例:





6.jpg




空间形态分析






a.


楼梯,电梯间,入户空间及检修空间合为一体;




b.


电梯间设于中部,节约了北部的面宽;




c.


电梯噪音对电梯所在一侧的户型影响较大;




d.


公共空间集中,面积小,容易造成使用干扰;




综合评价:






a.


适用于经济型住宅




b.


公用面积,面宽小




c.


功能使用有一定交叉


,


易形成干扰




d.


采光通风较好










4.


上下式





7.png




面积:


交通空间面积


29~32


平方米




采光和通风性:


楼梯间直接采光,候梯间虽间接采光但效果尚可;入门处较暗;通风性较好;




入户门位置:


a.


入户门位置灵活,位置较多;


b.


改变入户门的设置,便于设计多样套型;




管井位置:


管井设置灵活,可在楼梯平台、候梯空间设置,也可利用入户空间的一面墙设置;




修空间较大。




实例:





8.png




空间形态分析






a.


楼梯,电梯间,入户空间相对独立,功能分区明确,使用互不干扰;




b.


对于一梯三户的套型平面也适用;




综合评价:






a.


适用于舒适型住宅




b.


公用面积,面宽大




c.


功能布局清晰,公共空间互不干扰




d.


采光通风较好










5.


垂直式






9.png




面积:


交通空间面积


36~38


平方米




采光和通风性:


楼梯、电梯空间均能直接采光;靠电梯一侧的入户门较暗;通风性较好;




入户门位置:


a.


入户门位置有一定灵活性,可以与管井互换位置;


b.


靠电梯侧入户门过深;




管井位置:


管井设置灵活,可利用楼梯平台,候梯空间对面位置,也可利用入户空间处的一面墙设置;检修空间较大;




实例:






10.jpg




空间形态分析




a.


楼梯,电梯间,入户空间相对独立


,


功能分区明确


,


使用互不干扰;




b.


楼梯间可关闭


,


对消防相对有利;




c.


楼梯、电梯的上下布置充分利用进深,节约了面宽;




d.


电梯厅直接采光,虽然增加了一定面宽,但提高了居住的舒适性;










综合评价






a.


适用于高档住宅




b.


公用面积大,面宽较节约




c.


功能布局清晰


,


公共空间互不干扰




d.


采光通风较好


,


舒适度较高















四、板式高层住宅(12F-18F)









设计中多以一梯三户和一梯四户为主。设置一梯两户时,可以保证舒适性,但由于分摊的公共面积较大,经济性较差(适合高档住宅);




楼梯尺寸:开间


2600mm


、进深


4800mm (


封闭楼梯间一部


)








层高:


2800mm(





16





)








电梯井轴线尺寸:


2100(





)X2200(





)







以日立电梯载重


800kg


、速度为


1.5m/s


,井道尺寸


1850(





)X2000(





)


为例


(


两部电梯其中一部消防梯


)







1. 


一梯两户布置形式











1


)左右式





11.png




a.


交通空间面积


37


平方米;




b.


公共空间相对独立,干扰性小;




c.


入户空间有独立候梯空间;




d.


管井检修区域较大;




e.


调整管井位置,对于一梯三户户型也适用;













2


)对面式





12.png




a.


交通空间面积


36.5


平方米




b.


公共空间集中


,


易造成干扰




c.


入户门位置相对固定




d.


管井检修口长度大










(3)


错位式





13.png




a.


交通空间面积


35


平方米




b.


公共空间集中,易造成干扰




c.


入户门位置固定且易形成干扰




d.


管井检修面小,检修空间小










2.


一梯三户布置形式









1


)左右式





14.png




面积:交通空间面积


39


平方米




实例:



15.jpg







2


)对面式





16.png




面积:


交通空间面积


42


平方米




实例:




17.jpg







3


)错位式





18.png




面积:


交通空间面积


45


平方米




实例:





19.jpg




3.


一梯四户布置形式









1


)错位式





20.png




面积:


交通空间面积


38


平方米




实例:





21.jpg







2


)平行式



22.png



23.png




面积:


交通空间面积


44


平米




实例:





24.jpg







3


)左右式





25.png




面积:交通面积


40.8


平方米






实例:





26.png






五、塔式高层住宅(18F以上)






设计中多以两梯四户和两梯六户为主;




楼梯尺寸:开间


2700mm/3300mm


,进深


7800mm /6800mm(


防烟楼梯间两部


)




层高:


2900mm


(共


17


步)










电梯井轴线尺寸:


2300


(宽)


X2400


(深);




以日立电梯载重


1000kg


,速度为


1.5m/s


,井道尺寸


2100


(宽)


X2200


(深)为例(至少两部电梯其中一部消防梯)










1.


一梯四户的塔式高层






楼梯


+


电梯的三种基本组合:




27.png




A






28.png




B






29.png




C
















1





A


类竖向



30.png




a.


交通核建筑面积


62.5


平方米;




b.


候梯厅通过北侧走道可获得间接采光通风;




c.


为满足消防规范


,


南面两套户型入户前加设防火门


,


导致入户空间稍显局促。













2





A


类横向



31.jpg




a.


交通核建筑面积


59.8


平方米




b.


候梯厅北侧被楼梯间阻挡,采光通风稍弱




c.


套型入户前加设防火门,入户空间稍显局促













3





B


类竖向





32.png




a.


交通核建筑面积


64.5


平方米




b.


北侧靠外窗,候梯厅自然采光和通




c.


风良好,可设置一部景观电梯。




d.


候梯厅独立设置,公共走道稍显瘦长。




e.


交通核占面宽较窄。













4





B


类横向





33.png




a.


交通核建筑面积


62.0


平方米




b.


候梯厅采光通风较弱。




c.


侧进套型户门直接开向前室


,


须做成乙级防火门。




d.


两部电梯面对设置,又邻近北进套型户门,




e.


候梯空间相对拥挤。










(5)C








34.png




a.


交通核建筑面积


67.6


平方米




b.





U


“形公共走道面积较为浪费。




c.


候梯厅采光通风较弱。




d.


入户位置选择较为自由


,


侧进套型户门直接开向前室


,


须做成乙级防火门。













6


)前室分开


A





35.png




实例





36.jpg




a.


交通核建筑面积


63.5


平方米;




b.


两个前室分开设置,满足全国防火规范;




c.


候梯厅采光通风好;




d.


候梯厅独立设置,公共走道显瘦长;













7





前室分开


B





37.png




实例





38.jpg




a.


交通核建筑面积


62.1


平方米




b.


两个前室分开设置,满足全国防火规范




c.


候梯厅无采光通风




d.


候梯厅独立设置,公共走道显瘦长




e.


所占面宽大、进深窄










2.


一梯六户以上塔式高层




形式一:



39.png




a.


交通核建筑面积


80.7


平方米




b.


北侧为疏散楼梯,候梯厅自然采光通风较弱。










形式二:



40.png




a.


交通核建筑面积


79.8


平方米




b.


北侧靠外墙,可直接获得自然采光通风,但纵向走道略长。










形式三:



41.png




a.


交通核建筑面积


87.8


平方米;




b.


候梯厅采光通风良好,布局舒适;




c.





U


”形公共走道面积较为浪费。






本文转自:房地产经理人联盟
























更多

建筑资料

总结:






















【建筑设计总结】万科集团审图重点及关键部位的管理(设计管理经典)









【建筑设计总结】建筑立面构造的十八种招式,经典实用!
















【建筑设计总结】最牛城市综合体——商业设计成功的4大关键点




【建筑设计总结】设计师最喜欢的50个CAD命令,简单实用!




【建筑设计总结】门窗常规设计规范超强总结,值得收藏




【建筑设计总结】符号、图例大全,再也不用担心看不懂施工图!




【建筑设计总结】图文解析户型设计的各种尺寸,收好不谢!













全部回复(113 )

只看楼主 我来说两句
  • 千若
    千若 沙发

    谢谢楼主分享

    2018-04-13 16:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • 江海之士
    江海之士 板凳

    好资料。谢谢楼主分享

    2018-04-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

居住建筑设计

返回版块

28.71 万条内容 · 406 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

线形住宅的柔美,创造层次丰富的居住空间

Estudio Peña Ganchegui建筑事务所在圣塞瓦斯蒂安(San Sebastian)设计了一座混凝土的住宅,其隆起的屋顶中容纳了一间玻璃幕墙的高大起居空间。 房间穿过住宅的Y形布局被排成一列。儿童房由北端的宽大窗户进行采光,主套房位于中央,综合的休憩区和厨房卫浴南端的分叉处。 屋顶自北向南呈拱起的弧形,创造出一个双层高的厨房和餐厅区域。这一住宅特点是建筑师模仿附近停车场中旅宿车的圆顶设计出来的。

回帖成功

经验值 +10