可否介绍下经验?需要注意什么问题?我是刚开始做设计不久就接到如此艰巨任务.简单介绍下这个工程和我想了解的问题:1.楼高24层,五星级;2.这个星期建筑定户型,老板叫我做初设,我想知道初设是到到什么程度?3.地下车库设自喷是否合适?因为我觉得汽车起火有可能是汽油燃烧用自喷是不是不妥?4.地下室集水池应如何布置?容积如何确定?我知道我问的问题很多,没办法新手上路啊,希望碰到热心人.
可否介绍下经验?需要注意什么问题?我是刚开始做设计不久就接到如此艰巨任务.
简单介绍下这个工程和我想了解的问题:
1.楼高24层,五星级;
2.这个星期建筑定户型,老板叫我做初设,我想知道初设是到到什么程度?
3.地下车库设自喷是否合适?因为我觉得汽车起火有可能是汽油燃烧用自喷是不是不妥?
4.地下室集水池应如何布置?容积如何确定?
我知道我问的问题很多,没办法新手上路啊,希望碰到热心人.
2楼
我做过两个五星的酒店了,我和你差不多,毕业没有多久,初步设计我个人认为你一定要把主管道的定位和整个系统自己要有一个想法,我不知道你们做的酒店有没有国外的管理公司,要参照国内设计文件和管理公司自己的企业标准,我是搞施工管理的,我认为设计不在大的地方出毛病就可以了,到时候有交底啊,在说现在的设计没有几个能把设计做的好好的,地下车库按照2级考虑就可以,消防水池单独设置,我也有过一个24层的,但是不知道你的面积多大,我那个是600立方的水池,380间客房,很想知道楼上的朋友是哪的,很想交个朋友,有事情可以联系QQ:7274265 nokia_8910@126.com
回复
3楼
可以在网上下一些五星级的给排水图纸看看,看下别人怎样画的,其实也不难
回复
4楼
我是搞建筑施工的,水电不太熟
回复
5楼
和酒店管理公司多沟通,看看他们有什么特殊要求,其他的按正常来就可以了
回复
6楼
不知道你的酒店具体都有什么功能,不过一般来说不外乎地下停车场,餐饮,洗浴,洗衣房,客房,会议厅展览厅等等,
1,初步设计首先把以上各功能需要的水量详细计算,列出水量计算表
2,确定整体方案(分区,系统形势,管道井位置,设备房布置等等)
3,给各专业提初始条件(大的设备基础,电量等)
4,绘出初步设计平面图和系统原理图(深度参见国家标准图)
5,地下室车库大于10辆车就应该设置喷洒系统,如果你的车库规模为一类车库,还宜设置泡沫灭火系统。
6,地下室集水坑容积应和它的使用有关,消防电梯集水坑容积不小于2立方米,如果是消防事故集水池应按2个消火栓使用水量和70%的喷洒水量确定
回复