钢管混凝土构件套箍系数不满足怎么办?
cxaitj
cxaitj Lv.12
2017年01月24日 14:14:01
只看楼主

钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)中对钢管混凝土构件的套箍系数宜为0.5~2.0,但是我手算了下,600*600*20的方钢管,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为2.09>2.0;另一个例子,圆钢管400*20,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为3.62>2.0。 反正按照正常一般的截面都很难满足这个套箍系数的要求,想问问大神们实际工程中怎么处理的呢?

钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)中对钢管混凝土构件的套箍系数宜为0.5~2.0,但是我手算了下,600*600*20的方钢管,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为2.09>2.0;另一个例子,圆钢管400*20,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为3.62>2.0。
反正按照正常一般的截面都很难满足这个套箍系数的要求,想问问大神们实际工程中怎么处理的呢?
免费打赏
qiangxq1
2017年01月25日 07:36:25
3楼
非常期待解答
回复
cxaitj
2017年01月25日 10:09:41
4楼
自己顶!!!
回复
cxaitj
2017年01月25日 10:10:49
5楼
期待大神来解答
回复
blessing
2017年01月25日 16:28:45
6楼
可以手动改参数吗
回复
凌晨风羽
2017年03月11日 22:24:47
7楼
谢谢分享
回复
xuanyuange
2017年03月13日 14:03:15
8楼
没有搞过这样的工程
回复
上海小ray
2017年07月12日 15:48:28
10楼
600x600x20的含钢率为0.07,所以套箍系数为0.07x295/26.8=0.77满足要求啊
回复
上海小ray
2017年07月12日 16:37:01
11楼
上海小ray 发表于 2017-7-12 15:48 600x600x20的含钢率为0.07,所以套箍系数为0.07x295/26.8=0.77满足要求啊我说错了,我按壁厚10mm算的含钢率
回复
张工0
2017年07月13日 10:23:49
12楼
谢谢分享 学习
回复
cxaitj
2017年07月14日 14:25:01
13楼
上海小ray 发表于 2017-7-12 16:37 我说错了,我按壁厚10mm算的含钢率嗯,套箍系数大了其实反映的是经济指标不好