钢管混凝土构件套箍系数不满足怎么办?
cxaitj
cxaitj Lv.12
2017年01月24日 14:14:01
只看楼主

钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)中对钢管混凝土构件的套箍系数宜为0.5~2.0,但是我手算了下,600*600*20的方钢管,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为2.09>2.0;另一个例子,圆钢管400*20,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为3.62>2.0。 反正按照正常一般的截面都很难满足这个套箍系数的要求,想问问大神们实际工程中怎么处理的呢?

钢管混凝土结构技术规范(GB50936-2014)中对钢管混凝土构件的套箍系数宜为0.5~2.0,但是我手算了下,600*600*20的方钢管,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为2.09>2.0;另一个例子,圆钢管400*20,Q345,内填混凝土C40,计算结果的套箍系数为3.62>2.0。
反正按照正常一般的截面都很难满足这个套箍系数的要求,想问问大神们实际工程中怎么处理的呢?
免费打赏
cxaitj
2017年07月14日 14:31:50
14楼
感谢大家的讨论,现在已经明白了,套箍系数过大反映的是经济指标不好,钢材利用效率不高
回复
cxaitj
2017年07月14日 14:32:44
15楼
:lol:victory:疑惑终于得到解答了
回复
cxaitj
2017年07月14日 14:33:52
16楼
大家可以接着讨论讨论相关钢结构设计的问题
回复
张工0
2017年07月15日 15:37:15
17楼
谢谢分享 学习