这是小型固定柜XGN2的出线柜(设计院图纸),下面出线是变压器。为什么不在断路器下方加接地开关呢,隔离刀的接地只是本体接地吧,为什么还编了号80340. 小弟请教大神。
这是小型固定柜XGN2的出线柜(设计院图纸),下面出线是变压器。为什么不在断路器下方加接地开关呢,隔离刀的接地只是本体接地吧,为什么还编了号80340. 小弟请教大神。
2楼
说下我的看法 也不知道对不对
上面的那个隔离刀采用的是3工位的,要么合闸,要么分闸,要么接地,只会处于其中一种状态,不会出现误操作
至于你说断路器下方加隔离刀, 如果需要检修,断开断路器,把隔离刀接地即可, 如果在断路器下方加断路器没有意义嘛,
编号这个东西就不太清楚了
回复
3楼
进来学习学习
回复
4楼
这种柜型的真空断路器和隔离刀闸有联锁闭锁的,不会误操作。
回复
5楼
本开关柜出线带的是变压器负荷,这个设计是有缺陷的。
如果检修断路器,不能和变压器、高压电缆可靠分离,存在反送电、导致触电的可能性。
应该在断路器的下方增设一组接地开关,确保检修人员的安全。
回复
6楼
谢谢楼主分享,好资源
回复
8楼
很好的资料,涨知识,谢谢!
回复
9楼
一次方案为全密封全绝缘SF6充气柜,引进柜型,常见厂商施耐德、西门子、欧玛嘉宝等,设计根据厂家资料出图,如图:地刀合后,断路器可以合闸,保证负荷侧接地。目前方案也在国产化中(接地刀安装在负荷侧、断路器下端),有厂家生产也有设计出图。
回复
10楼
断路器下方加一台隔离开关。如是XGN2柜,断路器上方的隔离开关应与接地刀闸联锁。
如为XGN18型,则上下隔离开关都应与接地刀闸联锁。
回复
11楼
关于编号,跟各地的习惯有关系,一般根据当地供电部门运检的习惯编。我们这边10kV电压等级代码为9,单母线下开关就为901,902,903,PT为9014.多段母线的1段为911,912,913·····,2段为921,922,923······3段母线的开关为931,932,933····母分900,母联910,依次下去,互感器柜还是为90X4的格局,x达标几段母线。
对应其他设备,刀闸末尾+1,9011,9021····,接地开关加6(对应你们加40),2组以上就分甲乙丙丁··双侧刀闸也如此。0.4kV代码为4xxx,就不详细说,看你们当地吧。