如题,有一运行中的塑壳断路器,额定电流为50A,测量其出线端的三相电流分别为A:57.2,B:21,C:51.5,但均未跳闸,请问这种情况正常吗?
如题,有一运行中的塑壳断路器,额定电流为50A,测量其出线端的三相电流分别为A:57.2,B:21,C:51.5,但均未跳闸,请问这种情况正常吗?
2楼
正常,未到约定脱扣电流值,短时未必会脱扣。
长时间运行的话还是会脱扣。
回复
3楼
那这个脱扣值在哪里能查到呢?
回复
4楼
查相应产品手册
通常断路器约定(2H冷态起)不脱扣电流小于1.05In,约定脱扣电流大于1.25In。
1.05~1.25之间没有约定,脱不脱扣谁也不知道,每个断路器都不一样。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
1.05~1.25之间热脱口动作也对,不动作也对,但小于1.05不能动,大于1.25必须动
回复
7楼
回复