请问N线电流较小的三相回路是按三芯选载流量吗?
tsml
tsml Lv.5
2004年12月20日 22:00:36
只看楼主

请问N线电流较小的三相回路是按三芯选载流量吗?一个回路中即有三相又有单相设备,大部分为三相,如果三相平衡做得比较好,中性线电流较小,比如只有1/10,请问载流量应该按几芯的选?要考虑以后的变动问题而按4芯选吗?

请问N线电流较小的三相回路是按三芯选载流量吗?
一个回路中即有三相又有单相设备,大部分为三相,如果三相平衡做得比较好,中性线电流较小,比如只有1/10,请问载流量应该按几芯的选?要考虑以后的变动问题而按4芯选吗?
免费打赏
495122
2004年12月20日 21:55:48
2楼
你能100%保证任何时候“如果三相平衡做得比较好,中性线电流较小,比如只有1/10”?应该按四芯等截面选。
回复
金霸王
2004年12月21日 01:33:35
3楼
四芯、五芯的都按三芯的计,因三相不平衡时中性线的热量跟其中电流小的一相热量相抵。
回复
fzywill
2004年12月21日 08:31:22
4楼
应该按四芯的选,正常情况下电流是很小,可是一旦出了问题电流就很大了
回复
liuwench
2004年12月21日 08:43:27
5楼
至少四芯,难道你还能扔一芯吗
回复
城市边缘
2004年12月21日 09:09:51
6楼
其实相同截面的三芯电缆和四芯电缆载流量几乎是一样的,看看《电力工程电缆设计规范》的附录B
如果三相平衡比较好的电路可以采用3+1或3+2。中性线可以是一半相线大小。
回复
aries9705
2004年12月21日 15:30:50
7楼
4+1比较好,设计时要考虑以后会发生的一切问题
回复
ycdq
2004年12月22日 10:55:46
8楼
应该按四芯考虑(因不知以后怎么变)保险一点好
回复
abb16
2005年07月26日 18:34:03
9楼
同意6楼观点
回复
fuyanghao
2005年07月27日 11:07:46
10楼
同意六楼
回复

相关推荐