关于消防泵房集水坑排污泵流量问题
芋头千
芋头千 Lv.2
2017年02月08日 09:45:17
只看楼主

按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。 按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗? 我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。
按DN100进水管径,1.5m/s流速计算,进水流量为42.4m3/h,那排污泵的选择要大于42.4吗?
我们这边审图说40就可以了,大家都选的多大的呢?

免费打赏
给排水高
2017年02月20日 14:33:07
16楼

谢谢学习了
回复
新人请赐教
2017年02月21日 10:22:25
17楼
lichangan1000 发表于 2017-2-8 10:43 虽然存在补水浮球阀(或其他阀)彻底失效,但流量是会打折的,所以水泵太大也不提倡。流量大,集水池容积也 …学习中。。。。
回复
谢好
2017年02月22日 21:01:54
18楼
很好的工程谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年02月23日 10:01:07
19楼
进来学习一下
回复
shjangyangpump
2017年08月15日 23:39:34
20楼
加我微信18867781698樊,我是水泵和控制柜厂家,有什么技术方面的问题尽管来问,欢迎之至,有机会一起合作。
回复
syy713
2018年07月19日 16:14:18
21楼
按照新消规5.5.14条消防水泵房排污泵流量应大于进水管流量。是那年的,我看的是5.5.14 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。

lichangan1000:你说的问题,可以在门口设门槛解决。否则泵流量太大。

回复
吃恩陈
2018年11月02日 17:02:54
22楼

谢谢楼主分享



回复
半杯水杨过1
2022年03月31日 20:11:19
23楼

是的,通常取40m3/h

回复
无能为力啊
2023年01月05日 10:41:58
24楼

请问是一台泵的流量要大于进水,还是两台潜水泵同时启动能大于进水就可以?