求教这个配电系统图。
jaycun
jaycun Lv.2
2017年02月08日 19:08:06
只看楼主

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑


这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额

QQ图片20170208190513.png

免费打赏
ljphb
2017年02月11日 11:59:04
22楼
是4X10来在分支搂灯时成截面为4吧
3P改4P吧
回复
龙门之桐
2017年02月11日 12:17:42
23楼
进来学习学习
回复
一知秋
2017年02月11日 14:11:32
24楼
纳闷,我估摸图纸设计是不是有问题!
回复
wang171468177
2017年02月13日 14:38:34
25楼
用3PN的漏电开关就行了。不能用三P的。
回复
学海一帆
2017年02月13日 17:09:51
26楼
此图失误点:
1.出线回路按照单相配电绘制,但是配线却按照三相配电来进行(共用N线)。
2.箱内不绘N线、PE线端子,让电工如何接线?
3.用3P漏电断路器保护时不得配出N线,而图中却有N线配出,导致断路器合不了闸。
回复
平平安安1206
2017年02月14日 09:08:15
27楼
赞同beida_energy的观点
回复
北域尘埃
2017年02月14日 10:06:43
28楼
照明线路,由于三相不平衡或者是谐波电流很大,那么中性线的电流有可能很等于或大于相线电流,这种情况要用4P,我说的对吗
回复
a396673967
2017年02月14日 10:09:45
29楼
谢谢楼主分享!
回复
cyaixu
2017年02月15日 10:34:02
30楼
下个文件不容易
回复
zailushang00
2017年02月28日 10:24:14
31楼
这个图画的有问题。
回复