本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑 这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额
本帖最后由 jaycun 于 2017-2-8 19:09 编辑
这个系统怎么看 有人能解释下吗?谢谢;额
22楼
是4X10来在分支搂灯时成截面为4吧
3P改4P吧
回复
23楼
进来学习学习
回复
24楼
纳闷,我估摸图纸设计是不是有问题!
回复
25楼
用3PN的漏电开关就行了。不能用三P的。
回复
26楼
此图失误点:
1.出线回路按照单相配电绘制,但是配线却按照三相配电来进行(共用N线)。
2.箱内不绘N线、PE线端子,让电工如何接线?
3.用3P漏电断路器保护时不得配出N线,而图中却有N线配出,导致断路器合不了闸。
回复
27楼
赞同beida_energy的观点
回复
28楼
照明线路,由于三相不平衡或者是谐波电流很大,那么中性线的电流有可能很等于或大于相线电流,这种情况要用4P,我说的对吗
回复