四台泵(两用两备的情况下)三条管,如果一条管维修了,如何布置才能保证任何两台泵正常开机,并分别利用其余两条管??
四台泵(两用两备的情况下)三条管,如果一条管维修了,如何布置才能保证任何两台泵正常开机,并分别利用其余两条管??
2楼
什么泵,介质是水还是药剂?泵体多大?用两台,为什么还要要备用两台,感觉有点多,是有什么特殊性吗?非要备两台,能否考虑库备呢。
回复
3楼
shang_tingting 发表于 2017-2-10 09:24 什么泵,介质是水还是药剂?泵体多大?用两台,为什么还要要备用两台,感觉有点多,是有什么特殊性吗?非要 …备用两台是一大一小,问题的关键在于如何连接
回复
4楼
用两个大的,备用的一大一小,还是用一大一小,备用也是同样的一大一小?泵流量、扬程大概多少?准备做几种运行工况
后面三条管,一条管需要维修?这块也有点不太清楚,你是说管段上有阀门之类的,还是指的长的输送管。
一般泵出口之后就汇到一条主管路,如果两个出路就汇成两条管路,看你用水目的和工况吧?
回复
5楼
如果我猜的是对的(楼主给的信息太少)四台泵共用总进水管和总出水管,每台泵按常规前后设置阀门,注意维修空间即可实现泵的更换与维修。至于三路供水,总出水管和每路供水管之间设置阀门即可实现任何一路检修不影响其他供水。
回复
6楼
做个好爸爸 发表于 2017-2-11 09:25 如果我猜的是对的(楼主给的信息太少)四台泵共用总进水管和总出水管,每台泵按常规前后设置阀门,注意维修 …四台泵只有三条出水管路,如果一条管路检修了,如何连接才能保证两台泵正常运行
回复
7楼
samjolras 发表于 2017-2-16 08:53 四台泵只有三条出水管路,如果一条管路检修了,如何连接才能保证两台泵正常运行不管任何情况下
回复
8楼
shang_tingting 发表于 2017-2-10 15:57 用两个大的,备用的一大一小,还是用一大一小,备用也是同样的一大一小?泵流量、扬程大概多少?准备做几种 …不用理流量多少只管四台泵如何与三条出水管路连接,并保证任何情况下都能开启两台泵
回复
9楼
要是什么都不管的话,那就泵的出口管路,四条,然后先汇到一条大主管,然后再分成两条管路呗,管路上设置阀门,用于管路的切换~
然后,什么都不管,呵呵,这也不叫设计吧,只是生活常识~
回复
10楼
shang_tingting 发表于 2017-2-16 09:13 要是什么都不管的话,那就泵的出口管路,四条,然后先汇到一条大主管,然后再分成两条管路呗,管路上设置阀 …主管维修了怎么办?
回复
11楼
这如果是你的想想就没必要讨论了,那个项目非要这样搞?
如果是实际项目案例,你拿出布置图来分析啊
回复