【原创】也谈增压稳压泵的设计压力及计算
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年02月09日 16:49:54
只看楼主

看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子,http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。对稳压泵的问题,先前有过思考,和zhw-zh的总结有点出入。现详述如下,不对之处请指正。 附图是消规图示对稳压泵压力的解释,两个图中的提示P1>=15-H1和P1>=H+15,都是为了满足消规5.3.3-2 “稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa”(严格来说,提示应为P1>15-H1和P1>H+15)。

看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子, http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。消防泵的启泵压力由稳压泵启泵压力计算得出,而不是zhw-zh贴中所说的"消防泵启泵压力P=15+H"。消规5.3.3-2只是给出了稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa,这和消规3.5.2给出的“室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定“是一个性质的,是最小值得规定,到底稳压泵要维持最不利点的静水压力多大,到底室内消火栓设计流量多少,还需要进一步确定。

在《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》(第二版)109页的例2中,我找到了答案。由该例题的解答得出: ”稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力为:(1)0.35MPa(高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场)(2)0.25MPa(其他场所)。 结合手册109页的例2和消规7.4.12可得出红线结论 。由此确定出稳压泵的启泵压力值。

以稳压泵位于高层建筑屋顶为例,设H1=5,H=40,稳压泵启泵压力P1=35-H1=30m(忽略稳压泵管道的水头损失),消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7=68m。也就是说若火灾动用最不利点消火栓,则火灾前,该点压力维持大于0.35MPa,该消火栓打开后出水口,栓口处压力降至0.35-0.07=0.28 MPa时, 应开启 防主泵。
2.jpg

1.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
阿托米克
2017年02月11日 08:43:13
12楼

我觉得要探讨这个问题首先得确定气压水罐贮水容积下限水位(气压水罐最低工作压力,即保证系统管网压力的最低值)到底对应的的是哪个压力控制点,以前常规做法是气压水罐储存了消防消防贮水容积的,所以这个气压水罐最低工作压力值P0即为最不利点水灭火设施的工作压力,然后按照波儿定律等公式刻意依次计算得出主泵启动压力值、稳压泵启停压力值、气压水罐总容积等!水消规颁布实施后,对于气压水罐的贮水容积不是讲得很清楚,到底是否还应储存消防贮水容积没有明确,此时气压水罐的最低工作压力P0(维持系统最不利水灭火设施在准工作状态下的静压值)可以是主泵启动值,也可以是稳压泵启动值,甚至还可以是跟以前储存消防贮水容积下限水位对应的压力值!所以说,先确定气压水罐的储水包含哪些部分对各压力取值是有很大影响的!
其次是你说的手册动压,我没有看过,只是水消规是这两年才编制出台的,你那本给排水手册可能早了!需要提醒的是,水消规明确提出了临时高压的定义,即为主泵启动前不能满足水灭火设施灭火工作压力和流量要求的,仅仅是维持系统管网正常渗漏和自动启泵要求,以及维持系统最不利处静压,因此不能要求稳压泵来满足动压要求!
回复
阿托米克
2017年02月11日 09:24:10
13楼
我觉得要探讨这个问题首先得确定气压水罐贮水容积下限水位(气压水罐最低工作压力P0)到底对应的的是哪个压力控制点,以前常规做法是气压水罐储存了消防消防贮水容积的,所以这个气压水罐最低工作压力值P0是能保证最不利水灭火设施的出水压力的,然后按照气压给水设计规范、波儿定律等规定和公式可以依次计算得出主泵启动压力值、稳压泵启停压力值、气压水罐总容积等!水消规颁布实施后,对于气压水罐的贮水容积不是讲得很清楚,到底是否还应储存消防贮水容积没有明确,此时气压水罐的最低工作压力P0是维持系统最不利水灭火设施在准工作状态下的静压,这个压力可以是主泵启动值,也可以是稳压泵启动值,甚至还可以是跟以前储存消防贮水容积下限水位对应的压力值!所以说,先确定气压水罐的储水包含哪些部分对各压力取值是有很大影响的!
其次是你说的手册动压,我没有看过,只是水消规是这两年才编制出台的,你那本给排水手册可能早了!需要提醒的是,水消规此次明确提出了临时高压的定义,不同于以往稳高压系统(石油设计规范有术语解释),术语如此解释“平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统”,即在消防主泵启动前,系统不能满足水灭火设施灭火工作压力和流量要求。因此,稳压泵的作用仅仅是维持系统管网正常渗漏和自动启泵要求(流量大于报警阀等产品自动启动流量),以及维持系统最不利点处静压,因此不能要求稳压泵来满足系统所需工作压力(动压)要求!拙见!
回复
为我们自己的
2017年02月11日 11:32:04
14楼
高位水箱满足静压,满足不了设稳压泵,设了稳压泵用气压罐最为防止频繁启动的措施之一。这里根本没提到到动压,充实水柱什么的,气压罐的150L就是稳压水,稳压泵的设计压力就是0.15,启动压力是设计压力加0.07-0.1,停止压力在启动压力上加0.05。个人理解。还请各位前辈批评指正,您的批评是我前进的最大动力。
回复
阿托米克
2017年02月11日 11:56:27
15楼
另外需要注意的是,只有自动喷淋系统才要求水箱设置满足喷头工作压力(动压)!水消规的稳压泵注重的是系统管网充满水和自动启泵的功能,以往的做法侧重还有一部分增压作用,增压泵和稳压泵的功能作用还是有区别的,这一点在高规条文对增压泵流量按照一支水枪或一个喷淋头开放动作时要求上可见一斑!
回复
lichangan1000
2017年02月12日 17:34:49
16楼
没有一个明白人,讨论?越讨论越乱。
回复
阿托米克
2017年02月12日 18:32:05
17楼

我想我已经讲得够清楚了
回复
iakux
2017年02月12日 19:50:29
18楼
学习了
回复
孙学生
2017年02月13日 09:12:20
19楼
为我们自己的 发表于 2017-2-10 21:14 我想问一下楼主,为什么我的图集和您的图集在提示处的稳压泵压力计算方法处不一样呢?哈哈,我也刚发现。我发的是从网上下的电子版的,跟我手头的纸质版的确不一样。估计网上的不是正式最终版,还是纸版为准吧。
回复
孙学生
2017年02月13日 09:35:47
20楼
阿托米克 发表于 2017-2-12 18:32 我想我已经讲得够清楚了阿托米克的观点我基本明白了,的确我一直所说的手册109页的例2中所讲的是“增压泵”,和现消范的稳压泵所要求的功能还是不一样的。
回复
孙学生
2017年02月13日 10:08:53
21楼
阿托米克 发表于 2017-2-11 11:56 另外需要注意的是,只有自动喷淋系统才要求水箱设置满足喷头工作压力(动压)!水消规的稳压泵注重的是系统 …哈哈,一提自动喷水灭火系统,我的疑问更多了。貌似规范之间也开始矛盾了。按照喷规10.3.1,采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,消防水箱的供水应满足最不利点喷头最低工作压力和喷水强度的要求。但消规5.2.2,-5,当高位消防水箱不满足本条1-4款的静压要求时,应设稳压泵。到底在自喷系统中,高位消防水箱的供水要不要一定满足喷头动压的要求呢?
回复

相关推荐

APP内打开