【原创】也谈增压稳压泵的设计压力及计算
孙学生
孙学生 Lv.9
2017年02月09日 16:49:54
只看楼主

看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子,http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。对稳压泵的问题,先前有过思考,和zhw-zh的总结有点出入。现详述如下,不对之处请指正。 附图是消规图示对稳压泵压力的解释,两个图中的提示P1>=15-H1和P1>=H+15,都是为了满足消规5.3.3-2 “稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa”(严格来说,提示应为P1>15-H1和P1>H+15)。

看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子, http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。消防泵的启泵压力由稳压泵启泵压力计算得出,而不是zhw-zh贴中所说的"消防泵启泵压力P=15+H"。消规5.3.3-2只是给出了稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa,这和消规3.5.2给出的“室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定“是一个性质的,是最小值得规定,到底稳压泵要维持最不利点的静水压力多大,到底室内消火栓设计流量多少,还需要进一步确定。

在《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》(第二版)109页的例2中,我找到了答案。由该例题的解答得出: ”稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力为:(1)0.35MPa(高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场)(2)0.25MPa(其他场所)。 结合手册109页的例2和消规7.4.12可得出红线结论 。由此确定出稳压泵的启泵压力值。

以稳压泵位于高层建筑屋顶为例,设H1=5,H=40,稳压泵启泵压力P1=35-H1=30m(忽略稳压泵管道的水头损失),消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7=68m。也就是说若火灾动用最不利点消火栓,则火灾前,该点压力维持大于0.35MPa,该消火栓打开后出水口,栓口处压力降至0.35-0.07=0.28 MPa时, 应开启 防主泵。
2.jpg

1.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
煜翰
2017年02月14日 15:25:30
22楼
现在许多人对稳压泵压力设计值怎样取?气压罐容积如何计算都不太知道?
回复
孙学生
2017年02月15日 09:05:25
23楼
煜翰 发表于 2017-2-14 15:25 现在许多人对稳压泵压力设计值怎样取?气压罐容积如何计算都不太知道?是呀,不太知道,您给解释解释:lol
回复
风雨小诗
2017年02月17日 23:11:43
24楼
没思考的时候就想当然的认为是前者,也一直是按照水消规的图集示意计算的。
但现在有个疑问是设置消防水箱的目的是能储存在消防水泵启动之前消防所需的用水量,如果消防水泵未启动前,只靠稳压泵维持系统压力,但此时压力不能满足消火栓灭火的压力要求,那消防水箱的设置就意义就形同虚设,因而也就同意了后者的做法。
当然如果是单从文字上考虑,准工作状态下的静水压力和工作状态下的动压是不一样的。

bbbeyonddd:你这是不理解流量开关和压力开关的作用。

回复
fdx2112
2017年02月18日 22:32:56
25楼
1 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;
3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确。
大家要知道:稳压泵设计的流量、压力也好,主要服务的对象是主泵的启泵的间隙时间或响应时间,火灾时一旦主泵工作,稳压泵必须停止。稳压泵的功能是使系统能保持准工作状态时的正常水压。稳压泵的额定流量,应当大于系统正常的漏水率,泵的出口压力应当是维护系统所需的压力,故它应随着系统压力变化而自动开启和停车
回复
放水发电
2017年02月19日 15:25:35
26楼
谢谢楼主的资料
回复
为我们自己的
2017年02月20日 11:44:39
27楼
请问一下25楼,主泵启动后,稳压泵必须停止工作出自哪里?

bbbeyonddd:规范有,自己查。

回复
小清新
2017年02月21日 07:25:17
28楼
谢谢楼主分享!
回复
渐行渐远的旧人
2017年02月21日 11:13:53
29楼
多多出现点这种帖子,论坛才有意义
回复
线轴
2017年02月22日 03:04:30
30楼
稳压泵和增压泵根本就不是两种工作状态的环境描述,稳压泵其工艺作用就是补水泵,增压泵的工艺作用是打压泵,两者有着根本区别,同时也有着必然联系,补水泵可以部分打压,打压泵在打压的同时还在补水。