看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子,http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。对稳压泵的问题,先前有过思考,和zhw-zh的总结有点出入。现详述如下,不对之处请指正。 附图是消规图示对稳压泵压力的解释,两个图中的提示P1>=15-H1和P1>=H+15,都是为了满足消规5.3.3-2 “稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa”(严格来说,提示应为P1>15-H1和P1>H+15)。
看了zhw-zh谈增压稳压泵的帖子,
http://bbs.co188.com/thread-9366902-1-1.html,后面十几个“感谢分享,好资料,楼主辛苦”的跟帖,但认真思考下的人很少。消防泵的启泵压力由稳压泵启泵压力计算得出,而不是zhw-zh贴中所说的"消防泵启泵压力P=15+H"。消规5.3.3-2只是给出了稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力应大于0.15MPa,这和消规3.5.2给出的“室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定“是一个性质的,是最小值得规定,到底稳压泵要维持最不利点的静水压力多大,到底室内消火栓设计流量多少,还需要进一步确定。
在《给水排水设计手册第2册建筑给水排水》(第二版)109页的例2中,我找到了答案。由该例题的解答得出:
”稳压泵需维持最不利点处水灭火设施在准工作状态是的静水压力为:(1)0.35MPa(高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场)(2)0.25MPa(其他场所)。
结合手册109页的例2和消规7.4.12可得出红线结论
。由此确定出稳压泵的启泵压力值。
以稳压泵位于高层建筑屋顶为例,设H1=5,H=40,稳压泵启泵压力P1=35-H1=30m(忽略稳压泵管道的水头损失),消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7=68m。也就是说若火灾动用最不利点消火栓,则火灾前,该点压力维持大于0.35MPa,该消火栓打开后出水口,栓口处压力降至0.35-0.07=0.28
MPa时,
应开启
消
防主泵。
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
很难搞明白。
回复
33楼
本帖最后由 为我们自己的 于 2017-2-22 10:21 编辑 为我们自己的 发表于 2017-2-20 11:44 请问一下25楼,主泵启动后,稳压泵必须停止工作出自哪里?那主泵和稳压泵之间有连锁?我到时觉得正如规范所说的有联系的不可靠,比如联系是取自接触器的辅助触点,即便辅助触点闭合,也不代表水泵就启动了,如果没启动就停稳压泵这不合适。
回复
34楼
线轴 发表于 2017-2-22 03:04 稳压泵和增压泵根本就不是两种工作状态的环境描述,稳压泵其工艺作用就是补水泵,增压泵的工艺作用是打压泵 …关于增压泵还是稳压泵问题,我查了消防手册,确实是不一样,但是水规中所提的稳压泵到底是哪一种,还是两种都不是,我也没弄清楚,您能详细说说吗
回复
35楼
增压稳压两个功能都有,增压:能使压力高于水箱位置;稳压:使管网压力稳定在一定区间。
回复
36楼
学习了,谢谢
回复
37楼
本帖最后由 孙学生 于 2017-2-23 09:08 编辑
准工作状态的静水压又有新解答啦。看看专家们的说法,参《消防给水及消火栓系统技术规范》实施指南,P85
回复
38楼
学习了,谢谢
回复
39楼
我理解是这样的:屋顶水箱稳压装置只起平时维持压力的作用,这个压力大于15m就可,一旦起火顶层水压是不够的(主泵启动之前),与过去高规要求是不同的,个人认为现在更合理。栓口动压要求35m是确定消防主泵扬程的,与主泵启泵压力无关,也就是说新规范要求消防泵扬程比过去提高了,过去是根据水枪充实水柱计算栓口压力的。
回复
40楼
本帖最后由 攻城师55731 于 2017-3-2 09:16 编辑
《消水规》图示P45页
《消水规》指南P85页
二者算出的稳压泵启泵压力不同!
回复
41楼
阿托米克 发表于 2017-2-11 09:24 我觉得要探讨这个问题首先得确定气压水罐贮水容积下限水位(气压水罐最低工作压力P0)到底对应的的是哪个压 …请详读水规5.3章节
回复