一30层住宅地下二层,算地下室总高93米,屋顶设消防水箱及稳压设备,请问此住宅消防系统可不分区吗?
一30层住宅地下二层,算地下室总高93米,屋顶设消防水箱及稳压设备,请问此住宅消防系统可不分区吗?
2楼
此住宅算稳压泵压力最低消火栓静水压力为1.08MPA,
回复
3楼
设稳压泵以后,看看最低处的消火栓压力(稳压泵停泵压力转到到最低消火栓出的压力),大于1.0MPa分区。
回复
4楼
但发现好多30层住宅都没有分区,超压不多,是否可以不分区,分区后系统比较复杂,安全性是否还不如不分区
回复
5楼
如果设稳压泵系统静水压力肯定要超1.0MPa,应该分区;而且现在室内消火栓公称压力好像只有1.60MPa,不分区30层的系统工作压力也肯定大于1.60MPa了,消火栓公称压力都满足不了。
回复
6楼
分区是按静压1.0MPa进行的,实际泵启动加压远不止1.0MPa,分区的目的搞清楚,就好理解了。
回复
9楼
同意5楼
回复
10楼
谢谢楼主分享
回复
11楼
进来学习一下
回复
14楼
需要分区考虑
回复
15楼
30层住宅如屋顶水箱能保证最不利消火栓7米水柱,不用稳压设备,就不超1.0MPA,就不分区,如屋顶水箱不能保证最不利消火栓7米水柱,应设稳压设备,就超1.0MPA了,就应分区了。