第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。60m是不是写错了
第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。
长度大于60m时,宜增加一个出口。
60m是不是写错了
2楼
意思是长度大于60米的配电室,宜设三个出口。
回复
3楼
并没有错啊!
回复
4楼
没有问题啊。60米
回复
5楼
感谢楼主分享
回复
6楼
路过了,学习了
回复
7楼
是不是感觉这长度变化的跨度有点大,我之前也这么觉得,但是规范确实是这么定义的,条文解释有说:“6.2.6 本条的规定是考虑到发生事故时,运行人员能迅速离开事故现场,以及救援人员能接近事故现场,另外在平日使用时也比较方便。“相邻安全出口之间的距离不应大于40m”是根据IEC 61936-1规定的。”