土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新门刚规范风荷载调整系数为什么加大到1.5
新门式刚架规范GB 51022-2015中风荷载标准值计算中(4.2.1条),有一个调整系数主刚架取1.1,檩条等取1.5;请问各位大神,围护结构构件,檩条计算原来好像只考虑调整系数1.05,现在改为1.5,那比原来规范是不是加大了很多?新规范有没有对这一条的专门的解释,谢谢!

全部回答(12 )

  • a6871170

    作为一名从业十几年的钢结构设计师,自从2016年新门规2015版实施以后,每次设计厂房的檩条就要被业主骂。。。这些砖家真是吃饱撑了没事干骗经费,年年出新规范就罢了,关键你出得合理一些啊?

    围护结构风荷载系数1.05调整到1.5,原本就已经足够保守足够浪费的檩条,现在设计出来又加大了三四个档次

    2019-06-13 12:02:13 来自 PC 评论 举报
  • vg2xghm
    门式刚架轻型房屋钢结构属于对风荷载比较敏感的结构,因此,计算主钢架时,β系数取1.1是对基本风压的适当提高;计算檩条、墙梁和屋面板及其连接时取1.5,是考虑阵风作用的要求。通过β系数使本规范的风荷载和现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的风荷载基本协调一致。 这是规范条文的解释。
    2017-02-16 11:27:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10