1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓? 2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?
1.消防电梯前室都用防火门分隔,那么火灾时就是常闭的,前室就属于一个防火分区,这样需要布置两个消火栓?
2.规范说电梯前室应有消火栓且计入数量,用防火门分隔的前室火灾时就关闭了,怎么拖出消火栓灭火呀?
13楼
我感觉 现规范是有道理的 他表明消防电梯前室的消火栓计入消火栓数量另一个意思就是说 不在前室里的消火栓也可以保护前室 如果安老规范 前室的消火栓和其他分开 前室本来就属于一个防火分区了 那你得放两个消火栓才能满足两股水柱
回复
14楼
嗯嗯 谢谢您 我纠结的就是这个 学习了
回复
15楼
那么 布消火栓的时候是不是应该注意不要布在这种地方 因为虽然不是防火分区 但是火灾时不管是防火门还是卷帘都要关闭的
回复
16楼
奋斗的90后 发表于 2017-2-15 08:41 那么 布消火栓的时候是不是应该注意不要布在这种地方 因为虽然不是防火分区 但是火灾时不管是防火门还是 …防火门要求是自行关闭,不是说火灾的时候不能打开防火门。消防人员肯定需要打开防火门进入室内灭火的
回复
17楼
好好看看规范吧:“室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求”。只要求了“同一平面”,没有要求“同一防火分区”。也就是说,消火栓是可以跨防火分区使用的。
回复