电气防雷施工求助
哈哈哈尼
2017年02月16日 16:35:33
只看楼主

我想请问一下,图片中第四条“变配电室.设备房用接地引下线:采用-40×4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在配电室地面0.2m处引出后用40×4镀锌扁钢在室内距地0.2m处作一圈接地装置。”这句话的意思是40*4的镀锌扁钢在预埋阶段与桩基连接后通长连接到配电房甩头?还是40*4扁钢与桩基连接后,利用柱筋引上,然后预留扁钢甩头?

我想请问一下,图片中第四条“变配电室.设备房用接地引下线:采用-40×4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在配电室地面0.2m处引出后用40×4镀锌扁钢在室内距地0.2m处作一圈接地装置。”这句话的意思是40*4的镀锌扁钢在预埋阶段与桩基连接后通长连接到配电房甩头?还是40*4扁钢与桩基连接后,利用柱筋引上,然后预留扁钢甩头?

5S)NC%P]~X7S}(Z6F3]1RXY.png

免费打赏
赫禹
2017年03月09日 11:33:42
13楼
40*4扁钢与桩基接地有效连接后,利用柱筋引上(选择引上的钢筋应不少于12mm),然后预留扁钢甩头,变电室至少甩两个有效点,接地电阻遥测要合格!建议选择对角预留。至于变电室内的扁铁周圈敷设由变电站专项设计单位深化后变电站施工单位进行施工!
回复
心海晨梦
2017年03月15日 18:00:58
14楼
楼上讲的很不错。
回复
qq_1489111653864
2017年03月17日 13:51:13
15楼
按图施工 灵活变通
回复
归心2017
2017年03月22日 13:51:34
16楼
按图施工,灵活变通
回复
十里画纱
2017年03月22日 14:18:14
17楼
防雷施工一般出现连接这个词,基本都是考虑电气连接即可,做法一般是桩基连筏板,筏板连引下线,引下线甩点。
回复
四川洪哥
2017年03月24日 08:59:20
18楼
按图施工,灵活变通
回复
工地一民工
2017年06月26日 16:43:57
19楼
只要和基础接地体连成一个整体就可以了把 怎么做方便怎么做
回复
祥子189
2017年06月28日 11:16:37
20楼
符合规范,就可以了吧?