有一大面积洁净车间,其地面要用环氧自流坪,在水泥素地面做完后,土建人员在地面上切割了N条沉降缝,宽度在15mm左右,怎么解决这些缝,请各位随意说说
有一大面积洁净车间,其地面要用环氧自流坪,在水泥素地面做完后,土建人员在地面上切割了N条沉降缝,宽度在15mm左右,怎么解决这些缝,请各位随意说说
2楼
一般来讲,地面上切的叫伸缩缝,沉降缝为了补偿都处理过,如用不锈钢板等盖住,这些部位的确不好处理
我认为要在相应的部位先填充PU,然后再上EPOXY低涂,可能效果要好一点
回复
3楼
洁净厂房设计规范中有一条就是洁净区不宜穿越沉降缝。
至于具体怎么解决还要咨询一下建筑的人。
回复
4楼
但我见过不少洁净区穿越了沉降缝啊,"不宜"与"不应"有区别
回复
5楼
这个我知道,规范既然说不宜就不是强制规定的。但是不知道具体怎么个做法?
回复
6楼
学习一下~~~~~~~~~
回复