防烟楼梯间和前室防烟问题
曲行者
曲行者 Lv.3
2017年02月20日 20:04:56
来自于通风排烟
只看楼主

求助:本建筑为地上28层和地下一层住宅,防烟楼梯间地上部分采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风,对地上地下应楼梯间前室共用一套加压送风系统,求问若按高规表选择,前室加压送风系统风量应按哪个范围值选择?

求助:本建筑为地上28层和地下一层住宅,防烟楼梯间地上部分采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风,对 地上地下 应楼梯间前室共用一套加压送风系统,求问若按高规表选择,前室加压送风系统风量应按哪个范围值选择?
免费打赏
小虎爸
2017年02月21日 21:18:24
2楼
你确定地下与地上楼梯间可以共用加压送风系统?因为首层楼梯间与地下有防火分隔,应该分开系统。地下一层前室按20层以下风量的下限值选取。
回复
ruanchuan
2017年02月23日 09:44:34
3楼
地下室、半地下室楼梯间与地上部分楼梯间均需设置机械加压送风系统时,宜分别独立设置。
受建筑条件限制时,可与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统,但应分别计算地上、地下的加压
送风量,相加后作为共用加压送风系统风量,且应采取有效措施满足地上、地下的送风量的要求。
这是因为当地下、半地下与地上的楼梯间在一个位置布置时,由于《建筑设计防火规范》要求在首
层必须采取防火分隔措施,因此实际上就是两个楼梯间。当这两个楼梯间合用加压送风系统时,应
分别计算地下、地上楼梯间加压送风量,合用加压送风系统风量应为地下、地上楼梯间加压送风量
之和。通常地下楼梯间层数少,因此在计算地下楼梯间加压送风量时,开启门的数量取1。为满足
地上、地下的送风量的要求且不造成超压,在设计时必须注意在送风系统中设置余压阀等相应的有
效措施。