保护零线可以理解为就是接地线吗
星夜梦话
2017年02月22日 07:43:20
只看楼主

1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?

QQ图片20170222074042.png
1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么
2、保护零线可以理解为接地线吗?

QQ图片20170222074042.png

免费打赏
跳跃的方块
2017年02月22日 10:02:19
2楼
保护零线指的就是地线,正常运行中地线不会存在电流,而带单相设备时零线会存在电流,所以说地线和零线都是接于变压器中性点,但是不可以用同一根线即作零线又作地线,如果用同一条线会出现带单相设备地线带电的情况。
回复
co1475027571209
2017年02月22日 10:37:54
3楼
跳跃的方块 发表于 2017-2-22 10:02 保护零线指的就是地线,正常运行中地线不会存在电流,而带单相设备时零线会存在电流,所以说地线和零线都是 …学习到了 非常感谢您
回复
beida_energy
2017年02月22日 11:18:36
4楼

不是这样理解!
既然是保护零线,那它首先是根零线才对,只是这根零线接地了,而且,只作为保护线使用,不构成用电回路。而且,最重要的,保护零线的保护路径必须是通过这根导线回到变压器中性点的!这就是所谓的接零保护!
但接地线不是这样,比如TT系统,就是通过大地回到变压器中性点的。
回复
寒塘渡鹤影
2017年02月22日 11:59:14
5楼
零线是以前的说法,相对于火线说的;现在规范正规说法:N为中性导体,PE为保护导体。
1、针对你提供的图为TN-S系统,N和PE只有一点连接(一段在系统中也可以理解成一点)。
其原因如楼上所言,N线正常带电流(如有单相负荷,三相不平衡时),PE线正常不带电流,为了防止相互干扰故只一点连接。也可以把N线看做为实现供电功能而配置的,而PE线是为了降低触电危险和保护人身安全而设置的,两者作用不同。
2、该图TN-S系统中PE线可以认为是用电设备的接地线。其它的TN、IT和TT系统的接地可翻看相关书籍,不知道你想了解什么,单独解释比较麻烦。

另对于楼上“不可以用同一根线即作零线又作地线,如果用同一条线会出现带单相设备地线带电的情况”是不完整的,TN-C系统就是N和PE共线。正常情况下,TN-C系统PEN线带电但没有危险,只有在该线断裂时才会带电危险,故该系统被逐渐淘汰或改进为TN-C-S系统。
回复
跳跃的方块
2017年02月24日 17:36:48
6楼
寒塘渡鹤影 发表于 2017-2-22 11:59 零线是以前的说法,相对于火线说的;现在规范正规说法:N为中性导体,PE为保护导体。1、针对你提供的图为 …受教了,我理解有点片面,谢了
回复
秋凤
2017年02月26日 15:48:07
7楼
路过学习。。。。。。。。。
回复
co1488115010325
2017年02月26日 21:25:36
8楼

路过学习。。。。。。。。。
回复
riquelme8
2017年02月26日 21:47:19
9楼
接地形式决定的,保护接地,保护接零。保护零线可以理解为接地线
回复
co1475027571209
2017年02月27日 11:27:21
10楼
感谢楼主分享 新手学习了
回复
星夜梦话
2017年03月21日 11:19:32
11楼
riquelme8 发表于 2017-2-26 21:47 接地形式决定的,保护接地,保护接零。保护零线可以理解为接地线谢谢谢谢谢谢谢谢