请教零序电流值是相电流值的2倍的原因。
惠深创展电气
2017年02月22日 08:50:11
只看楼主

现场有一台ZW32户外分界开关(看门狗),零序是合成零序,下接一台400KVA基建变,负载一台130KW电动打桩机,打桩机启动,ZW32零序跳闸。切除零序保护观察各项读数分别为:IA=21A,I=19A,IC=19A,I0=39A.判断:零序电流是相电流的2倍,猜测是因为其中一个电流互感器装反或接线极性反向。后咨询厂家。厂家回复:如果互感器装反是装配不了,极性接反,单相生流试验是过不了的,所以不存在这种假设。厂家猜测是控制软件计算错误。现在准备拿一台新的控制器去换掉,然后观察各项测量读数。

2017年03月03日 14:49:00
12楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1484623805656
2017年03月03日 17:48:39
13楼
应该是真空断路器缺项,未使用情况下是感应电流,一旦使用就会跳闸。
回复
惠深创展电气
2017年03月04日 19:27:54
14楼
刚开始猜测控制器坏了,后来换了一个新的控制器,测量数据和原来的一样,排除控制器损坏的可能。基本可以断定是真空断路器本体问题。厂家回复互感器的形状决定了互感器不可能装反。三相测量的数据正常,可以排除互感器损坏的可能。又因为零序的测量值是接近相电流2倍,而且相电流比较平衡,根据象限,猜测有一相电流反向,故可能是接线接反。个人观点。望各位前辈指正。
回复
xingye8860
2017年03月06日 08:41:19
15楼
学习了,感谢分享
回复
mkh2012
2017年03月07日 09:15:04
16楼
单相智能电表安装简介:
回复
mkh2012
2017年03月07日 09:41:53
17楼
单相智能电表安装简介:
回复
mkh2012
2017年03月07日 09:42:35
18楼
单相智能电表安装简介:
回复
seeker100
2017年03月08日 16:01:25
19楼
楼主出来说说具体故障分析吧
回复
a396673967
2017年03月10日 12:51:19
20楼
谢谢楼主分享
回复
电气小菜鸡666
2017年03月11日 00:01:56
21楼
学到了:victory: