新水规6.1.6怎么理解? 合用系统之一:室内外共用一台消火栓泵,适用于室内外流量之和不太大和扬程不太高的建筑。 其中流量之和不太大怎么理解,多少算不太大?扬程不太高怎么理解,多少算不太高? 合用系统之二:室内外共用二台消火栓泵,适用于室内流量和室外流量均较大且扬程不太高的建筑。 其中室内流量和室外流量均较大怎么理解,多少算较大?
新水规6.1.6怎么理解?
合用系统之一:室内外共用一台消火栓泵,适用于室内外流量之和不太大和扬程不太高的建筑。
其中流量之和不太大怎么理解,多少算不太大?扬程不太高怎么理解,多少算不太高?
合用系统之二:室内外共用二台消火栓泵,适用于室内流量和室外流量均较大且扬程不太高的建筑。
其中室内流量和室外流量均较大怎么理解,多少算较大?
2楼
谢谢楼主分享
回复
3楼
扬程不太高,应该是室外消火栓的出口压力不大于0.50MPa吧,否则要减压。流量不太大,个人建议室内外叠加流量不大于40L/s,否则管道会很粗,反而不经济,主要是看经验。
回复
4楼
lwwlida8802 发表于 2017-2-28 08:30 扬程不太高,应该是室外消火栓的出口压力不大于0.50MPa吧,否则要减压。流量不太大,个人建议室内外叠加流量 …哦 学习了! 流量合计的话50-70L/s,用DN200的管子都没有问题吧?室外消火栓出口压力有明确要求吗,好像没看到。
回复
5楼
wanggl19 发表于 2017-3-3 09:06 哦 学习了! 流量合计的话50-70L/s,用DN200的管子都没有问题吧?室外消火栓出口压力有明确要求吗,好像没 …室外消火栓是给消防队员用的,你认为多少压力合适,你搞100m的压力是否合适,流量50-70L/S,用DN200,复核流速,一要满足规范,二要满足常规(主观一点),流速过大,水锤就越大,管网发生泄漏的几率就越大,另一方面,流速过大,水头损失也大,在满足末端水压要求时,起端是否超压,跟工程规模有关系,规范没有明确规定,设计建议偏安全考虑,个人意见
回复
6楼
lwwlida8802 发表于 2017-3-4 08:13 室外消火栓是给消防队员用的,你认为多少压力合适,你搞100m的压力是否合适,流量50-70L/S,用DN200,复核 …:handshake 嗯嗯 经验很重要啊! 第二种方式合用两台泵是怎么选泵,室内室外分别选泵还是按两者的一半选泵?
回复
7楼
回复
9楼
还是不是很明白