工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2017年02月23日 16:23:31
只看楼主

工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?

工业厂房进户电缆是四芯等截面,还是PEN减截面?
免费打赏
co1467962028581
2017年02月24日 10:47:08
2楼
帮忙顶,我也想知道
回复
寒塘渡鹤影
2017年02月24日 11:03:17
3楼
首先,按规范,相线小于等于16mm2,等截面。
再看三相负荷情况,若大功率负荷均为三相,或较大单相负荷占总负荷比例小,则PEN减截面。
若有较大单相负荷,且占总负荷比例大,等截面。
回复
beida_energy
2017年02月24日 11:07:11
4楼
厂房,三相负荷为主,减截面
回复
hebeikddw
2017年03月28日 09:01:30
5楼
资料不错!谢谢分享!
回复
展展
2017年03月28日 09:14:57
6楼
厂房,三相负荷为主,减截面
回复
木叶秋声