用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
2楼
厂家软件截图
回复
3楼
本帖最后由 wscxl88 于 2017-2-27 23:59 编辑
全是鬼佬英文,一个看不懂,鸡同鸭讲。为何外国货进入我中华不随乡入俗,写中文,这是礼节。我中国造卖去他们国家说明书统统不写英文,只写汉语拼音和中文,看他们有何感受,见到中文是高档货:lol
我文化低,没法交流:lol
回复
4楼
未满载,
回复
5楼
调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
回复
6楼
观察膨胀阀开度
回复
8楼
谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。
回复
9楼
小跃跃 发表于 2017-2-28 14:30 谢谢大家的意见,问题找到了,我把蒸发器拆开了,蒸发器的垫片没有垫好,串气了,直接影响制冷效果。好坑人的蒸发器呀,伤不起
回复
10楼
蒸发器端盖隔板串气了?
回复
11楼
懂点点电 发表于 2017-3-3 18:36 蒸发器端盖隔板串气了?是的,蒸发器端盖串气了
回复
12楼
调整加载间隔和时间,或者你工况设置过高了
回复