用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。
相关推荐