配电室PC柜中的出线断路器按短路电流选择问题
lrdyoo
lrdyoo Lv.6
2017年02月28日 10:20:49
只看楼主

PC柜中的馈线断路器是根据短路电流选,还是根据短路峰值电流选? 比如说1250的变压器,其短路电流大致为30kA,短路峰值大概为63kA,根据那个选择断路器的合理?谢谢

PC柜中的馈线断路器是根据短路电流选,还是根据短路峰值电流选? 比如说1250的变压器,其短路电流大致为30kA,短路峰值大概为63kA,根据那个选择断路器的合理?谢谢
免费打赏
ly3206090130
2017年02月28日 14:51:48
2楼
按短路电流算,大于30KA就行
回复
lrdyoo
2017年02月28日 16:01:23
3楼
ly3206090130 发表于 2017-2-28 14:51 按短路电流算,大于30KA就行选极限分段能力的还是极限运行分段能力? 谢谢
回复