高层建筑外围的金属门窗接地保护后和避雷引下线电气连通了,金属门窗会有感应电吗?
co1476718798164
2017年02月28日 23:13:11
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑 高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

本帖最后由 zmingooo 于 2017-2-28 23:29 编辑

高层建筑外围的金属门窗接地本来是为了避雷的,但是外围的金属门窗接地是通过导线将金属门窗和房子外围的楼板钢筋(或圈梁钢筋)连接,就 是说和均压环连接了,而均压环又要求和避雷引下线连接。
这样最终,金属门窗不是和避雷引下线连接在一起了吗?
虽然知道避雷引下线和大地连接,并且电阻非常小,但是毕竟还是有电阻的,如果是普通的民用电当然不会电到人了。

但是雷电电击时,避雷引下线超高的电压和大电流,金属门窗和避雷引下线连接一起了,如果在打雷时刚好有人碰到金属门窗(门窗总有些部位是没有油漆的),那有没有可能产生感应电而电击伤人啊?

这样高层建筑外围的金属门窗接地不是反而不安全了吗?
因为楼顶上被雷电击的概率是挺高的,而外围的金属门窗被雷电击的概率是比较低的。
不接地的话,只有当这个门窗本身受到侧击雷时才有风险,接地后楼顶上打雷都有风险了吗?
如果和避雷引下线连接没有问题的话,为什么有以下规定:
建筑物防雷设计规范 “ GB 50057-2010 ”
3)外露引下线,其距地面2.7m以下的导体用耐1.2/50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离,或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。
4)用护栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。


想不明白。

大家分析下。
谢谢。