你做过的看到过的或者经历过的有多少新风是做样子的.
friendmagic
2007年11月21日 21:13:02
来自于中央空调
只看楼主

新风的处理方式近期做方案比较比较多.谈谈我对于新风处理常见方案的心得,欢迎讨论,斧正.常见的新风处理方案A:自然通风,通常在建筑设计阶段考虑,要想单独成为新风处理方案,似乎只适合与生态农村,或者比较时尚与崇信自然的树屋类建筑,剩下的可能是没有实力(经济、精力、心情)选择其他的方式。对于一般的暖通空调设计,一般都是将自然通风当成了安全系数。当然有时候为了节约投资往往对于一些不重要的房间则美其名曰自然通风。我们暖通设计师往往都是充分利用其原有自然通风

新风的处理方式
近期做方案比较比较多.谈谈我对于新风处理常见方案的心得,欢迎讨论,斧正.
常见的新风处理方案

A:自然通风,通常在建筑设计阶段考虑,要想单独成为新风处理方案,似乎只适合与生态农村,或者比较时尚与崇信自然的树屋类建筑,剩下的可能是没有实力(经济、精力、心情)选择其他的方式。对于一般的暖通空调设计,一般都是将自然通风当成了安全系数。当然有时候为了节约投资往往对于一些不重要的房间则美其名曰自然通风。我们暖通设计师往往都是充分利用其原有自然通风

B:不做冷热处理机械送风,通常在暖通设计阶段考虑,有组织的送风,能保证新风量,通常适合用在散热量不大,设备工作环境不苛刻的工业厂房中、车库走道等人员不会长期停留的地方。

C:全热交换器式送风,通常在暖通设计阶段考虑,有组织的送风量,送风状态却不一定是有组织,至少相对E来说是这样的。

D:新风送入风机盘管回风管,通常在暖通设计阶段考虑,有组织的送风量,送风状态却不一定是有组织,至少相对E来说是这样的。

E:采用带冷热处理能力的独立式新风机,通常在暖通设计阶段考虑,风量送风状态都在严格控制之下。

增加系统造价
A<B<C<D=E

运行费用
A<B=C<D=E

效果
A<B<C<D=E

对于A没什么好说的,再说现在建筑造型基本上是建筑师说的算,不可能迁就我们的.除非是工业,但是工业往往要求严格要有组织的控制,也不在乎那些初投资只要保证效果就行,也没有很大的节能压力.光从技术上来说,自然送风的品质不是最好的,但是其运行费用为0.由于不受组织无法严格控制.
对于D,基本上不是规范所推荐的.并且对于依靠回风温度测定感知室内温度的机器控制自控系统也是一种挑战,同时也将增加盘管的容量,从而增加投资.当新风容量较大时,往往集中处理更具有优势.而如果不处理直接送入送风管就与B一样了

这样比较太麻烦还是换一种思路

新风传输:1有组织机械送风.风量受控,通风机耗电;2无组织自然通风,风量不受控,不保证,无能耗
新风品质:3无组织冷热处理,全热交换回收排风热,新风与废气部分处理不严格受控,耗能较少,造价较少;4有组织冷热集中处理.独立新风机,新风量与状态严格受控,安全系数高,造价运行费用高;5有组织冷热分机处理,新风入风机盘管,影响感温,新风容量大时,很可能造价运行费均高于4.

一分价钱一分货自己按功能选吧
2=A
1=B
1+3=C
1+4=E
1+5=D
免费打赏
friendmagic
2007年11月21日 21:14:56
2楼
谁知道投票怎么改啊好像最后一项写错了是>60%
回复

相关推荐

APP内打开