有个工程需要扩容1台10KV变压器出线柜,原有出线柜一端已靠墙,无法安装扩容出线柜,靠进线柜侧可以安装,但无法使用母排与现有出线柜相连,可否采用电缆复接在现有出线柜顶端母排与扩容出线柜母排之间?电缆是在柜外敷设、还是在柜内敷设?谢谢!

有个工程需要扩容1台10KV变压器出线柜,原有出线柜一端已靠墙,无法安装扩容出线柜,靠进线柜侧可以安装,但无法使用母排与现有出线柜相连,可否采用电缆复接在现有出线柜顶端母排与扩容出线柜母排之间?电缆是在柜外敷设、还是在柜内敷设?谢谢!
免费打赏
cnpc_ft
2007年11月21日 22:30:50
2楼
应该可以,但是你电缆的载流量不能小于母排的载流量,电缆在柜外敷设
回复
y-power
2007年11月22日 22:07:55
3楼
但是据说供电局好像有规定,说怕误操作。