南京某工厂工程临时用电施工组织设计

发布于:2007-11-22 08:22:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
南京某工厂工程临时用电施工组织设计
资料简介(南京某工厂工程临时用电施工组织设计)
本供电系统采用“三相四线制、三级配电、二级保护”
配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱以下是用电设备,形成三级配电。除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在总配电箱中再加装一级漏电保护器和空开总体上形成二级保护。
本资料共13页。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-04-21 15:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • yin12yeah
    yin12yeah 板凳
    顶下。。。下载学习了!!
    2009-04-20 19:43:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问给室外空调机组配电用不用漏电保护

机组用电为15KW,安装在室外草地上; 我使用的是YJV5*16电缆直接进主机内的端子连接,前端用的是D40A/4P+VIGI 30MA 的漏保 请问是不是漏保的漏电电流太小了? 因为还没有竣工 我怕到时都开不了机器 一开就跳闸 或者 外边一下雨天气炎热地面蒸发水汽又会引起跳闸 安全是安全了 老跳闸影响工作也不合适啊 请帮忙分析分析