01柱配筋注意事项: 1.柱子配筋不满足计算要求; 2.柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求; 3.箍筋未全长加密,主要有剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱; 4.柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于0.2%,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上; 5.柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;

01 柱配筋注意事项
1.柱子配筋不满足计算要求;

2.柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求;

3.箍筋未全长加密,主要有剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱;

4.柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于0.2%,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上;

5.柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;






抗震等级
箍筋最大间距(采用较小值,mm)
箍筋最小直径(mm)
6d,100
10
8d,100
8
8d,150(柱根100)
8
8d,150(柱根100)
6(柱根8)

6.柱子配筋不满足最小配筋率。





类别
抗震等级
中柱和边柱
0.9(1.0)
0.7(0.8)
0.6(0.7)
0.5(0.6)
角柱、框支柱
1.1
0.9
0.8
0.7

7.特别注意钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05,混凝土强度等级高于C60时,表中数值要增加0.1;

8.柱子纵向钢筋间距不满足规范要求,如截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm;

9.柱子纵向钢筋总配筋量超过规范要求,如柱总配筋率不应大于5%;剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;

10.忽略部分规范中的规定,如边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。

02 梁配筋注意事项:
1.框架梁和屋面框架梁标错,如WKL标成KL;

2.跨数标错,有一边悬挑的标A,有两边悬挑的标B;

3.局部跨梁截面和其他截面不同,梁原位标注漏注;

4.箍筋:《抗规》6.3.3第3条 当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表6.3.3中箍筋最小直径数值应增大2mm。
1.jpg
配筋率2.05%,箍筋直径最小10mm;

5.通长筋与支座负筋对应不上
2.jpg

6.梁端铰接设计时,其上部纵筋截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算值的1/4
3.jpg

L5(1)端部按铰接设计,上部纵筋2根14=308,5根18=1272,308/1272<1/4

7.沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2Φ14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4
4.jpg
2根18=509,7根20=2199,509/2199<1/4

8.梁端钢筋的水平锚固长度不足
5.jpg
端部按铰接计算,梁混凝土等级为C25,其需要的最小锚固长度:0.35×40×18=252>200
6.jpg
底筋锚固长度12d=12×18=216>200

9.纵向钢筋一排放不下:混凝土结构设计规范:9.2.1第3条,梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d,梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d;
7.jpg
5×22+4×22×1.5+8×2+25×2=308>300,一排放不下。
8.jpg
4×16+3×30+8×2+25×2=220>200,一排放不下

10.《抗规》6.6.3.2条 梁端截面的底筋和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3
9.jpg
3根16=603,9根20=2827,603/2827=0.213<0.3

11.梁端钢筋配筋较大,底筋较小,导致不满足《抗规》6.3.3.1的梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25.二、三级不应大于0.35的规定。

12.顶筋和底筋应注意把大直径的放角部,可以增加抗扭,更合理
10.jpg

13.钢筋尽量减少排数,使有效高度达到最大

14.根数最多的一排位于最外侧,如底筋6f20 2/4错写成6f20 4/2;顶筋6f20 4/2错写成6f20 2/4;

15.上部通长筋尽量不要太大,太大会造成浪费,非框架梁中部可以采用架立钢筋;

16.悬挑梁箍筋应加密;
11.jpg

17.连梁箍筋全长加密。
12.jpg



12.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg

免费打赏
stankovic
2017年03月05日 09:04:21
33楼
总结的很好 谢谢楼主的分享了。
回复
wt66907af
2017年03月05日 09:04:37
34楼
支持楼主!!!!
回复
bsyijian
2017年03月06日 09:11:49
35楼
顶起 顶起 顶起 顶起
回复
古德满
2017年03月06日 10:05:35
36楼
都是宝贵的经验,认真学一学
回复
鸭嘴兽
2017年03月06日 11:26:05
37楼

谢谢楼主分享
回复
sunriseok
2017年03月06日 13:14:23
38楼
3.箍筋未全长加密,主要有剪跨比不大于2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱;
回复
多多222
2017年03月06日 14:12:25
39楼
谢楼主分享,实用干货,学习了
回复
龙枪虎豹骑
2017年03月06日 14:21:18
40楼
谢谢楼主分享,见识到了
回复
wuguohong1982
2017年03月06日 15:56:26
41楼
看了资料,学习了,谢谢!!!
回复
senlinyuanren
2017年03月06日 16:20:23
42楼
很好的资料,谢谢分享锕
回复

相关推荐

APP内打开