管道在网架中穿越伸缩缝需要前后都加柔性接头吗?
zhanghui9828
2004年12月21日 14:55:25
只看楼主

本建筑是一个大空间单层仓库,仓库靠25X25m的柱子支撑大空间网架,管道在网架中穿越伸缩缝摇加柔性接头吗,一根有200m长?

本建筑是一个大空间单层仓库,仓库靠25X25m的柱子支撑大空间网架,
管道在网架中穿越伸缩缝摇加柔性接头吗,一根有200m长?
免费打赏
linyinong
2004年12月21日 13:38:56
2楼
只要穿越都应该加!
回复
zhanghui9828
2004年12月21日 14:28:28
3楼
它又不受压,为什么要加呢?
回复
molu
2004年12月21日 19:30:18
4楼
3楼说的是。
回复
applan
2004年12月21日 19:59:52
5楼
管道要和建筑体用支架固定在一起,当建筑沉降时,如果没有柔性接头,管道不是要被破坏掉了,所以前后都要加柔性接头。
回复
waterzhy
2004年12月21日 20:01:39
6楼
当然要考虑,不过不一定是柔性接头.
回复
linyinong
2004年12月22日 10:16:56
7楼
管道都应该固定在结构上。
回复
sun123
2004年12月22日 12:39:57
8楼
柔性接头的位移量很小的,当不均匀沉降较大时就起不到缓解管道变形的问题。最好使用不锈钢波纹管,这样可以抵抗较大的变形位移。
回复
qing_hee
2004年12月22日 21:04:27
9楼
穿越伸缩缝时建议加不锈钢波纹管。
回复

相关推荐