电容柜问题请教各位解答
rqhuanyu
rqhuanyu Lv.2
2017年03月04日 18:14:15
只看楼主

各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况

各位老师大家好 ,我现在碰到一个问题 ,企业用的软启动器,启动工作正常,只要电容柜投切动作,软启动器就同时报警停机,各位老师给分析一下是什么情况
免费打赏
湘控电气
2017年03月04日 19:37:14
2楼
抱歉,不懂耶
回复
wang171468177
2017年03月04日 20:27:55
3楼
谐波干扰。软起和变频器都会有谐波存在,功率因数补偿电容正好放大了谐波量,引起软起保护停机。
回复
谢好
2017年03月04日 20:50:34
4楼

学习了,我的是2010版的
回复
woaini4089
2017年03月05日 09:38:51
5楼
软起和变频器都会有谐波存在,功率因数补偿电容正好放大了谐波量,引起软起保护停机。
回复
白工
2017年03月05日 17:33:46
6楼
软启动和变频器都产生谐波,而碰到电容器透切的震荡放大了谐波。距离远一点或采取措施,就可以。
回复
pgejrxa
2017年03月06日 09:06:28
7楼
抱歉,不懂耶
回复
方安电子
2017年03月06日 09:21:52
8楼
变频器一起动,电容柜过补偿了,电容柜是自动投切的吗
回复
wang171468177
2017年03月06日 20:16:52
9楼
方安电子 发表于 2017-3-6 09:21 变频器一起动,电容柜过补偿了,电容柜是自动投切的吗那得看你的电容柜控制是自动控制器吗?另外变频器一起动就有干扰信号也会引起补偿控制器误判越超前越补,越补越超前。