机械防烟要分段不?
long1223334444
2007年11月22日 10:30:11
来自于通风排烟
只看楼主

我作了个房子,17层,二类高层,下面四层商场,上面是住宅,楼上的防烟楼梯间,能达到自然排烟的要求,但是商场部分的楼梯间达不到,各位大师,我到底是上面不做下面楼?还是全部不做?还是全部都做?给个意见咯

我作了个房子,17层,二类高层,下面四层商场,上面是住宅,楼上的防烟楼梯间,能达到自然排烟的要求,但是商场部分的楼梯间达不到,各位大师,我到底是上面不做下面楼?还是全部不做?还是全部都做?给个意见咯
免费打赏
toplhc
2007年11月23日 09:51:16
2楼
先来说你的建筑定性问题,你建筑层高是小于50米吗?

1、如果确定是二类高层,下面五层防烟楼梯间可开启外窗面积不小于2平米就可以自然排烟,1~4无窗,5层如果可开启有2平米或以上可以不设机械防烟

2、如果是一类,整个防烟楼梯间机械防烟

机械防烟只有都送或者都不送,没有下面4层送,上面不送的
回复
long1223334444
2007年11月23日 11:29:25
3楼
关于一类高层建筑,有个建筑高度超过100米的住居建筑,这居住建筑,是不是指单纯的住宅建筑,还是包括底下是其他功能,上面的居住建筑的房子,
回复
long1223334444
2007年11月23日 11:30:13
4楼
非常谢谢,大侠,请多多关照
回复
toplhc
2007年11月23日 12:48:39
5楼
从大的方面,民用建筑可分为两类,公建和住宅,居住建筑就是指住宅楼。

住宅楼下面也可以有商业网点,所以居住建筑不一定是每层都住人,这就要搞清楚带商业网点的住宅楼和商住楼的区别

你这个下面是四层商场,属公建。商业网点的概念看高规术语解释,而且在设计初期应该多与建筑专业沟通,弄清楚建筑性质
回复
long1223334444
2007年11月23日 14:25:14
6楼
呵呵,一桶江湖大师,那能不能接着问!
假如做公寓的话,下面做了商业网点,那是不是这房子也算居住建筑,我知道,在水规范里面,住宅和公寓是有很大的区别的,不知道这个地方有没有区别!谢谢
回复
toplhc
2007年11月23日 14:48:04
7楼
我可不是什么大师,大家多交流

带商业网点的仍然是住宅楼,属居住建筑

至于建筑定性(住宅楼、商住楼、综合楼)对水是有影响的
回复
flier_01
2007年11月23日 20:04:16
8楼
从建筑情况上看
该楼梯间是用于上面的住宅的
那它对1~4层的商业部分应该没有出口
这种情况下如果上面能满足自然排烟
下面就没有必要做了吧
楼上Toplhc以为如何??????
从规范上讲似乎有点不妥啊
回复