关于本栋建筑物的变电所给另外一栋建筑物配电,TN-C-S具体是怎样的做法
qq_1425532787959
2017年03月06日 21:23:28
只看楼主

原设计:本栋(A)商业项目地下一层有一座变电所,4台变压器,采用TN-S系统给本栋建筑物配电,从变压器至低压配电柜时将N排和PE排分开了;后来距离本建筑物30米远的另外一个建筑物(B)需要向本栋建筑物接电,采用的是4芯240的电缆,请问下从A建筑变电所内预留开关柜配电至B建筑配电间的总配电柜的话,PEN线从A的哪个位置接出来,然后到B配电间怎样做重复接地呢,提前谢谢各位专家和老法师的解答!

原设计:本栋(A)商业项目地下一层有一座变电所,4台变压器,采用TN-S系统给本栋建筑物配电,从变压器至低压配电柜时将N排和PE排分开了;后来距离本建筑物30米远的另外一个建筑物(B)需要向本栋建筑物接电,采用的是4芯240的电缆,请问下从A建筑变电所内预留开关柜配电至B建筑配电间的总配电柜的话,PEN线从A的哪个位置接出来,然后到B配电间怎样做重复接地呢,提前谢谢各位专家和老法师的解答!
免费打赏
hsy_ok
2017年03月13日 17:05:17
22楼
本帖最后由 hsy_ok 于 2017-3-13 17:07 编辑 fangqiuhai 发表于 2017-3-13 14:42 现在不叫重复接地吧,都是做总等电位联结tn-c-s系统pen分开时要求pen重复接地,也就是连接到总等电位