消火栓系统,水泵房可以设置在地面上吗,有没有特别的规范要求? 有没有人告诉我下谢谢。{:2_82:}
消火栓系统,水泵房可以设置在地面上吗,有没有特别的规范要求?
有没有人告诉我下谢谢。{:2_82:}
2楼
水泵房设置在地面上的没什么问题,要注意消防泵要自灌吸水,水池底不能太低,否则无效水深太多,不经济。
回复
3楼
消防水泵房设置在地面没问题,要注意水泵要自灌吸水,水池底不能太深,否则无效水深太多,不经济。
回复
4楼
liugps 发表于 2017-3-7 13:04 消防水泵房设置在地面没问题,要注意水泵要自灌吸水,水池底不能太深,否则无效水深太多,不经济。您好 您有这方面的图纸吗
回复
5楼
做地下多了,地上不会了。 注意防冻、有效容积。
美国规范不允许地下,必须在地上。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-3-7 13:59 做地下多了,地上不会了。 注意防冻、有效容积。美国规范不允许地下,必须在地上。谢谢 地下地上有没有什么区别啊?
回复
7楼
美国人认为着火时,危险大,你让消防队员到地下室就是不负责任,所以不允许。地上单独消防水池泵房,多安全啊。
地上设在房间内,采暖需要考虑把,其他与地下一样啊。优势是水池接出一个消火栓,方便消防车取水,省去取水口。但水池人孔还是需要的。
回复
8楼
谢谢 这个自灌吸水什么的 跟地下室一样吗? 你有没有地面的图纸分享下啊
回复
9楼
消防水池同高,可以的
回复
10楼
地上单独消防水池泵房,水池接出一个消火栓,方便消防车取水,省去取水口,运行维护方便
回复
11楼