占地面积600平米沼气发电机房消防系统的如何设置?
jpslau
jpslau Lv.7
2017年03月08日 19:26:43
只看楼主

沼气发电机房,占地面积600m2,单层,高5.2m,怎么设置室内消防系统? 厂房占地面积大于300m2要设室内消火栓系统,但沼气发电机房不能沾水怎么办? 需要设水喷雾或气体灭火系统不?还是只设干粉灭火器? 哪位大神谁做过类似的项目,多指教!

沼气发电机房,占地面积600m2,单层,高5.2m,怎么设置室内消防系统?
厂房占地面积大于300m2要设室内消火栓系统,但沼气发电机房不能沾水怎么办?
需要设水喷雾或气体灭火系统不?还是只设干粉灭火器?
哪位大神谁做过类似的项目,多指教!
免费打赏
lichangan1000
2017年03月09日 09:27:38
2楼
有的气体,闪点低,水,没用。
回复
lichangan1000
2017年03月09日 09:34:23
3楼
甲类生产厂房,设消火栓就可以了,自喷水喷雾气体灭火系统雨淋都没戏。主要点电专业加强报警。
回复
luochongchong
2017年03月10日 09:18:15
4楼
谢谢分享!
回复
jpslau
2017年03月11日 22:03:21
5楼

你做过这样的项目,评审和消防队检查过了?
回复
lichangan1000
2017年03月16日 14:11:38
6楼
装过,氢气制备和充装。
回复
zh0000z
2017年03月16日 14:17:21
7楼
谢谢楼主分享。
回复
谢好
2017年03月16日 22:08:55
8楼
谢谢楼主分享
回复
wqhf5z7
2017年03月17日 09:47:34
9楼
有的气体,闪点低,水,没用。