高级酒店里封闭的游泳池
fansuwei012345
2007年11月22日 11:25:34
只看楼主

请问:"高级酒店里封闭的游泳池是否需要设置喷淋、消防栓、火灾报警、广播等"

请问:"高级酒店里封闭的游泳池是否需要设置喷淋、消防栓、火灾报警、广播等"
免费打赏
haoersun
2007年12月12日 19:54:58
2楼
泳池专业设计及设备选择专题论述----
规范要求
1、国际《游泳场所卫生标准》GB9667—1996第3•1•2条规定“新建、改建、扩建”的泳池必须具有净化及消毒设备,具有持续杀菌、不污染水质、简单、安全及方便等功能
2、《建筑给水排水设计规范》GB15—88,以及《游泳池给水排水设计规范》CECS14:89规定:
泳池水流循环方式必须符合以下条件:水流分布均匀、无短流、涡流及死水域;利于全部池水交换更新及承造、管理、卫生保持
以上条款阐明:循环水流分布均匀与否,极大地影响泳池水处理效果及其卫生标准,泳池水的循环方式是保证水质卫生的重要因素。
泳池设计选择、设备选型与水处理效果诊断---
A\用途:
1\戴思乐壁挂式:
只适合私人或家庭泳池,因其严重局限性不能用于公众泳池
2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
※根据国家泳联可认可的循环方式,用于各种泳池水处理
※无须机房,建设费很低、施工方便
※国际泳联认可的循环方式,用于各种泳池水处理
※须有机房,建设费不高、施工不难
B\循环方式
1\戴思乐壁挂式:
※《高层建筑给水排水设计手册》第6章的泳池设计,关于壁挂式过滤器,原文引用“由于过滤器仅能吸取邻近的池水,即使流量加大也不能过滤较远的池水,因此仅适用于容积较小的泳池。”
※布水口等都集成在设备上,造成这类设备的先天缺陷,整个池水流动的水力条件很差,死水区面积很大,只能完成机组前5米附近区域局部水过滤,死水区水几乎不能得到有效的循环过滤;
※水流组织紊乱,易产生涡流、旋流及死水域,绝无可能立体循环。
※若多台机组叠加,成本陡增,同样会加剧形成涡流、旋流及死水
2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
※ONPO具有业内唯一具有反冲洗自我清洁功能,轻松实现循环过滤、反冲洗、排污等功能。立体循环,布水均匀,循环彻底
※可按国家标准设计采用各种循环水处理方式,合理的对称式布水,易实现水流组织均匀分布,不易产生涡流及死水域。水质可达国家标准
※只有在循环彻底情况下才有良好去污和消毒能力,外循环设计易做到这一点
※能及时有效地除尽表面漂浮物及池底污物
C\过滤材料
1\戴思乐壁挂式:
采用无纺布滤袋过滤
※目前市面上壁挂设备以法国某产品为代表,滤袋极易遭到污物阻塞,水泵无法正常吸水,需将滤袋拆下频繁冲洗,工作繁重,否则将造成过滤效果下降、失效和二次污染。因处理效果无法保证,在欧美已早已停止使用多年,美国的泳池相关法规已明确禁止采用无纺布进行泳池水过滤。而采用聚酯纤维筒过滤的方式在欧美仍然很普遍,特别是用在私家泳池
※ 过滤面积很小,不到1M2,过滤效率低下,无法完成大面积水过滤
2\ONPO过滤材料及方式:
三级有压聚脂纤维膜过滤,独步领先
※采用世界最先进的有压过滤技术,设计三重过滤有压式过滤(粗过滤滤袋、毛发器及精过滤聚脂纤维膜),过滤流量巨大(高达45M3/H),过滤精度高(5 u m),可有效地滤掉泳池及同类产品难以去除的头屑、油污、大肠杆等细菌,保证水质晶莹透明
※扩展式结构,过滤面积巨大(6.9-14.1m2),充分保证过滤效果;其过滤效果、速度、去除污物能力同类产品无法比拟!
※聚脂纤维膜与污物不容易板结,污物可轻易反冲洗及清洗干净。
D\消毒与水质
1\戴思乐:
※紊乱涡流的水流循环组织是池水卫生的祸根。远处、拐角、池底为死水区,形成的涡流内部余氯量降低,无持续杀菌能力,藻类细菌易迅速增长。因局部过滤,不可能使消毒药剂均布泳池各处。池内卫生情况不一,难以达标
※药剂撒在池内或机组过滤膜中,此人工投药方式,直接接触具有腐蚀性、毒性的氯片对操作人员造成不良影响。这是《规范》中不允许的。
※无法控制药剂投加量及池中细菌含量、PH值等参数。
※无论哪种循环方式,关键是水质要达标,而只有在水流均匀循环彻底情况下,才有良好的去污杀菌能力。故这种泳池只有依靠加大消毒药剂,池水PH值、余氯也无法得到控制
※即使能拿出水质检测报告,必然花了较高消毒成本
2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):
※设备中配有投药消毒自动投药装置,能够定量投入管网内,因有均布的管网,消毒剂可与池水充分混合,分布快速均匀;可按需调节投药量,使用方便,投加量准确。
※布水均匀,池内卫生标准易平衡达标
E\设备组成
戴思乐:
※滤袋过滤、配置简陋、功率小,设计简单一成不变
※挂壁式是封闭式容器,机组不易散热,主机易烧坏
※从能量守恒原理上讲,净化泳池水的能量应与过滤机组能耗匹配,才能有效完成净化及消毒。此种设备功率低,根本满足不了公众池净化消毒需要,是公众池的不适用产品
※按设计要求要合理配置系统,决不是简单的水泵流量计算就能满足泳池设计要求
※因池水蒸发及泳者因素,每天需补充新水。壁挂壁式没有补充水系统,需人工接管补水.......
回复
随风
2007年12月12日 22:25:40
3楼
楼上没有解答问题,不过资料还挺有用的,收藏,谢了,挺象产品推广书.
高级酒店内的游泳池:国内规范写得好象不太明确,只说游泳池不需要做喷淋,是不是水面范围还是包括休息区域?我接触过两个国际品牌的酒店管理公司,要求都一样,泳池水面以外的休息区域必须用喷头保护,至于用什么喷头倒不严格要求,扩展型边墙喷头等都可以,只要产品的技术参数及你的计算能满足要求就可以了,水面范围无需喷头洒水保护.消火栓的保护范围要能达到,因为一般泳池四周都有通道,两股水柱能保护到四周的通道那么水面范围应该也都可以达到.广播报警就要问电气专业了.
回复

相关推荐