刚遇见一个工程,一根梁定义为铰接,PKPM中计算结果不用配筋,这恐怕不行吧?那么实际工程中怎么实现呢?
刚遇见一个工程,一根梁定义为铰接,PKPM中计算结果不用配筋,这恐怕不行吧?
那么实际工程中怎么实现呢?
2楼
构造配筋,按最小配筋率来招呼.
回复
3楼
我也想知道,
楼上的能不能说的再详细一些!
难道仅仅满足最小配筋率的就是铰接吗?
谢谢了!!
回复
4楼
昨天看了一套图纸,就是按混凝土规范中的最小配筋率陪的
但规范规定三级框架梁梁端底部和顶部纵向受力钢筋截面面积比不应小于0.3,那又怎么解释???
回复
5楼
仅满足最小配筋率的就是铰接,要知道结构的刚度不仅与截面大小有关,也与配筋有关,刚度小了,自然分配内力就小了,但要相应地加大跨中配筋。
回复