本帖最后由 漠延wx 于 2017-3-12 09:19 编辑 我厂污水处理废水,在好氧阶段布置3个曝气池,每个曝气池都分成8个左右的长大约15米,宽大约3米的长方形池体。 现在每天测量溶解氧,曝气池1出水溶解氧0.6;曝气池2溶解氧每隔一个池子顺次测量为 0.5 0.6 0.7 2.0 出水2.9 曝气池3 溶解氧每隔一个池子测量为 进水0.7 0.5 0.2 出水0.1 曝气池1,2采用的是射流曝气,曝气池3采用的是微孔曝气,3池微孔大多堵塞,将改造成射流曝气。
本帖最后由 漠延wx 于 2017-3-12 09:19 编辑
我厂污水处理废水,在好氧阶段布置3个曝气池,每个曝气池都分成8个左右的长大约15米,宽大约3米的长方形池体。
现在每天测量溶解氧,曝气池1出水溶解氧0.6;曝气池2溶解氧每隔一个池子顺次测量为 0.5 0.6 0.7 2.0 出水2.9 曝气池3 溶解氧每隔一个池子测量为 进水0.7 0.5 0.2 出水0.1
曝气池1,2采用的是射流曝气,曝气池3采用的是微孔曝气,3池微孔大多堵塞,将改造成射流曝气。
问曝气池2出水,与曝气池3进水为什么差距那么大 ? 曝气池2每个池体的溶解氧差距也很大,是不是池体中污泥浓度问题??
13楼
再给楼主与大家看看膜片式曝气器和曝气软管之区别
这是原先采用膜片式曝气头的状况
这下面是采用曝气软管改造后浅水的曝气效果
下面是满水曝气效果
大家看看改用曝气软管后效果如何!
原先那么多的阀门,也控制不好曝气状态。
改用软管后,只分成2组单向进气,采用2只阀门就控制好了整个池的曝气状态,溶解氧还大大的得到了提升。
已顺利使用10多年后,该厂搬迁。原负责处理污水区域的污水,全部纳入市政管网进入工业园区!
回复
14楼
2池污泥负荷检查下,污泥做下镜检,3池曝气有问题
回复
15楼
请问是通过臭氧来曝气吗?是的话,很容易处理解决问题
回复
16楼
曝气盆都烂了,曝不了气
回复
17楼
臭氧ozone10 发表于 2017-3-13 11:52 请问是通过臭氧来曝气吗?是的话,很容易处理解决问题臭氧是强氧化剂,用来给处理过后的水体消毒、脱色还是不错滴!如果在曝气池用来给微生物增氧,可能就不行了,会将微生物给弄死翘翘啦!;P最终导致装置瘫痪。:L
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
建议使用旋流曝气器,高效率低能耗,终身免维护连清池都不用 15999899648
回复
20楼
三个大曝气池是串联还是并联(8个小池子应该是串联),进水量是否一致? 另外,曝气方式跟溶解氧也有很大关系;
回复
21楼
穿着潜水服下去的好壮观!
回复
22楼
收藏了
回复